Или там прога воспринимает сигнал концевика учитывая направление движения
Абсолютно верно, всё на логическом уровне.
Индуктивные датчики от 24 вольт , а через реле 5 вольт на входы
Абсолютно верно, всё на логическом уровне.
Тогда как это устроено механически? Что заставляет срабатывать концевик в крайних положениях? Ну, в одном положении понятно- движущийся элемент станка нажимает концевик, но другое крайнее положение чем на концевик подаётся? Или концевик катается вместе с элементом станка?
Ну, в одном положении понятно- движущийся элемент станка нажимает концевик,
А в другом варианте, наезжает концевик на ограничитель.
О чём и было Вами написаино выше.
Ведь разницы нет, кто на кого нажимает.
(если не иметь ввиду человеческих отношений)
А в другом варианте, наезжает концевик на ограничитель.
О чём и было Вами написаино выше.
Ведь разницы нет, кто на кого нажимает.
(если не иметь ввиду человеческих отношений)
Понятно. Т.е. у Вас именно так сделано?
Просто по мере работы над своим аппаратом сам пришёл к установке концевиков на движущихся деталях станка. Компоновочно лучше получается.
Обновил . Проверил кабель подаётся напряжение при срабатывании +4.95 вольт
нажимаешь кнопку autoset пишет
как понимаю нет сигнала , но почему так ? может что то не так соеденил , контроллер TA8435 сам собирал enable подключил к 1 выводу . Какая то мелочь а понять не могу
Может драйвера какие нибудь дополнительные , вроде все с мач3 установил , измерение напряжения между 18-25 минус и плюс 11,12,13
Всё гораздо проще!
Он пише что:
Нужно нажать или как в твоём случае поднести жалезку или чё там, к концевику.
Подносил , а долго держать так ? секунды или минуты?
Вот картинка, согласуй то что у тебя есть с тем что ты видиш.
И всё будет работать.
И никаких контроллеров.☕
Подносил , а долго держать так ? секунды или минуты?
Такие датчики по моему работают на изменение индуктивности - т.е. пустота должна менятся на метал или наоборот. Реально делается так - датчик едет над металлической поверхностью. В месте где он должен сработать должна быть дырка:)
Мне кажется проще поставить обычный микрик с ножкой - стоит почти ноль, а заморочек намного меньше.
Я проверил прогой специальной на входах всегда логическая один даже без кабеля и потому при срабатывании ничего не меняется всегда один . Получается нужно не подавать 5 вольт на входы 10,11,12,13 а замыкать массу 18-25 на 10,11,12.13 так получается ? 😎 без включёного контроллера замыкал 18-25 на 11 появлялось логическая 0 на входе 11
А датчики в порядке , срабатывают чётко ими доволен , у них точность приличная
Если смотреть по схеме то так и получается 😁 , можно просто замыкать массу и не городить схему ?
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Проблема решилась , точно надо подать минус потому что там постояно присутствует уровень 1 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"492597333df9550077a60283","hid":121757,"title":"Концевики в Mach3","views_count":12144,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"492597333df9550077a606dc","first_ts":"2008-11-20T16:58:27.000Z","first_user":"450a5f9c3df95500777890bf","last_post":"498f1e563df9550077a6070e","last_post_hid":26,"last_ts":"2009-02-08T18:03:02.000Z","last_user":"450a5f9c3df95500777890bf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":14},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}