ЧПУ от А до Я

olkogr

Конденсатор как я посмотрю почему на 470мкф а не на 4700???
Диодный мост я же вам говорил на 5А шотки ставить а вы че поставили ???
Походу у вас микросхема контроллера умерла закоротила питание на себя и диодный мост так как бз запаса выгорел. Конечно поздно но всеравно советую первый раз включать контроллер через лампочку на 24В (от поворотов грузовиков) если че она засветит а миркруха выживет.

dberegovoy

Действительно, а я и не проверил, на радиорынке дал рас печатку Вашого поста, взял компоненты (не глядя) отнес ребятам, они спаяли.
Поздно, уже закомпосированно. Ну ничего, будет опыт.

dberegovoy

Скорее всего контролер капут. Пробовал подключать к БП от компа срабатывает защита. Диоды на плате пропускают в обе стороны, один выпаял, проверил тестером – нормально. Большое спасибо olkogr за отзывчивость и консультации, по телефону я его просто задолбал.
Получается опыт –сын ошибок тяжких.

Алексей_000

А может надо было сначала подать +5 вольт, а потом силовую часть ?
Или этой микрухе фиолетово ?
Кстати ремонтировал на днях PLD003, у них вместе с ключами дохнет микруха управляющая(хз что - номера затерты), если сменить ключи на новые, а микруху снять, то при включении дохнут два ключа !

Дервенский
Алексей_000:

А может надо было сначала подать +5 вольт, а потом силовую часть ?
Или этой микрухе фиолетово ?
Кстати ремонтировал на днях PLD003, у них вместе с ключами дохнет микруха управляющая(хз что - номера затерты), если сменить ключи на новые, а микруху снять, то при включении дохнут два ключа !

PLD003 чьё хозяйство? В смысле производитель.

Алексей_000
Дервенский:

PLD003 чьё хозяйство? В смысле производитель.

Purelogic😅
-------------------------------------------------
TB6560

  1. Даташит на тошибовскую микруху !!!
    Страница 26 пункт 1 !!!
  2. Выписка из инструкции к контроллеру !!!
    "ВНИМАНИЕ!
    НЕ подключайте контроллер без радиатора.
    Подключение без радиатора может вызвать перегрев контроллера.
    Пропадание напряжения 5В при поданном напряжении питания ШД
    может привести к повреждению контроллера."

Иными словами: Сначало подается питание логики,а уж потом питание моторов !!!
Контроллер сдох на 99.999999% по этой причине !!!

TB6560hq.rar

dberegovoy
Алексей_000:

Purelogic😅
-------------------------------------------------
TB6560
Пропадание напряжения 5В при поданном напряжении питания ШД
может привести к повреждению контроллера.
Иными словами: Сначало подается питание логики,а уж потом питание моторов !!!
Контроллер сдох на 99.999999% по этой причине !!!

Я думаю, но не уверен, что микруха горит из-за пропадания 5В. Т.е от одновременной подачи по идее ничего не должно сгореть. Вы прикиньте 3 или 4 драйвера вручную не будешь включать, т.е. должен быть блок который при включении подает сначала 5В, потом подает питание на движки.
Скорее всего сгорела из-за того что я не правильно подключил движки (несколькими постами выше), и за собой потянуло БП. Это я так чисто теоретически размышляю, в электронике не шарю

CINN
dberegovoy:

Я думаю, но не уверен, что микруха горит из-за пропадания 5В. Т.е от одновременной подачи по идее ничего не должно сгореть.

Purelogic-и специально пишут, что при подключении надо сначала подавать на логику 5В., а потом силовые. Отключать наоборот- сначала силовые, потом 5В.
Иначе могут сгореть ключи. Это у них на сайте есть.
Есть у них специальный блочок- PLZ002 для этих целей. www.purelogic.ru/commutation.html

Алексей_000
dberegovoy:

Я думаю, но не уверен, что микруха горит из-за пропадания 5В. Т.е от одновременной подачи по идее ничего не должно сгореть. Вы прикиньте 3 или 4 драйвера вручную не будешь включать, т.е. должен быть блок который при включении подает сначала 5В, потом подает питание на движки.
Скорее всего сгорела из-за того что я не правильно подключил движки (несколькими постами выше), и за собой потянуло БП. Это я так чисто теоретически размышляю, в электронике не шарю

А кто вам сказал что вы подали питание одновременно ? Если вы вставили вилку в розетку это не значит,что логика успела “загрузиться” !!!😛
Ну вы конечно можете дожечь оставшиеся контроллеры…😅

Вам для счастья надо добавить в блок питания всего одну релюшку на 5вольт и ампер на 18-20 !😉
Например как www.purelogic.ru/PDF/Controller/PLC002.pdf😉

dberegovoy

Спасибо.
Самое обидное что нечего больше палить, взял один контролер, для эксперементов, посмотреть как движки крутятся. Не посмотрел.😃
На Космодроме есть «Контролер с-мы чпу» www.kosmodrom.com.ua/data/…/cnccall.php, в его описании, ничего не сказано про то что он сначала подает 5В на логику, а потом основное напряжение. Неужели кому-то выгодно что бы мы палили контролеры?😃

Пожалуйста посоветуйте оптимальный под ДШИ 200-3 контролер на 4 оси от Purelogic. Оказывается их Украинское представительство, находится в соседнем городе (60км). Мне проще съездить купить, чем заказывать на Космодроме.

olkogr

Я брал в этом так называемом представительстве, движки пришли серез месяц а контроллеры через 3!!! Короче контора так себе.
Если брать блок питания который вы подключали то само собой получается что 5 В появляется сначала а силовое потом. Так как при заряде конденсатора фильтра напряжение будет рости по експоненте, и когда оно достигнет 6В то на выходе микрухи стабилизатора уже будет 5, и пока оно доростет до 30, 5 будет уже давно подано на логику, так что сгореть от этого ничего не должно было. Проблема в неправильном подклюыении и все.

Алексей_000
olkogr:

… Так как при заряде конденсатора фильтра напряжение будет рости по експоненте, и когда оно достигнет 6В то на выходе микрухи стабилизатора уже будет 5…

Так 6 вольт уже будет на ключах микросхемы пока запустится стабилизатор или 6 вольт мало для пробоя ключей ?😃

dberegovoy:

Спасибо.
Самое обидное что нечего больше палить, взял один контролер, для эксперементов, посмотреть как движки крутятся. Не посмотрел.😃
На Космодроме есть «Контролер с-мы чпу» www.kosmodrom.com.ua/data/…/cnccall.php, в его описании, ничего не сказано про то что он сначала подает 5В на логику, а потом основное напряжение. Неужели кому-то выгодно что бы мы палили контролеры?😃

Пожалуйста посоветуйте оптимальный под ДШИ 200-3 контролер на 4 оси от Purelogic. Оказывается их Украинское представительство, находится в соседнем городе (60км). Мне проще съездить купить, чем заказывать на Космодроме.

Тот контроллер,что по ссылке это только контроллер ! К нему подключаются ваш (тот что вы сожгли) драйвер ! Не путайте !😉
Ваша задача подключить питание моторов уже после того как схема полностью запустилась ! Вариант с реле самый простой в данном случае !
А драйвер тот что вы спалили, судя по описанию, вполне достойный !
Чтобы подключить моторы правильно, просто вызвоните тестером две ЛЮБЫЕ обмотки и подключите их к драйверу. Когда убедитесь что все работает можете уже мутить с паралельным или последовательным соединением !!!
А еще тут почитайте www.purelogic.ru/PDF/DOCs/SM_connection.pdf

olkogr

При 6 вольтах даже если случится так что 2 ключа откроются в одном полумосте(а при таком напряжении это малоимоверно) то так как ключии беез проблем держат 3А (в пике думаю больше) то такое напряжение зжечь их не сможет.

Алексей_000
olkogr:

При 6 вольтах даже если случится так что 2 ключа откроются в одном полумосте(а при таком напряжении это малоимоверно) то так как ключии беез проблем держат 3А (в пике думаю больше) то такое напряжение зжечь их не сможет.

Допустим сопротивление открытого перехода равно 0.1 ома. 6 вольт делим на 0.1 получаем 60 ампер !!!😃
Или я где-то что-то не доганяю 😵

olkogr

Открытый ключ который в этой микросхеме вместе с контактами + сопротивление проводов + сопротивление проводников печатной платы + внутренее сопротивление источника питания в лучшем случае буде 2 Ом такчто ничего не случится, кроме того еще раз говорю при таких напряжениях ключи еще не откроются.

mura
dberegovoy:

Я думаю, но не уверен, что микруха горит из-за пропадания 5В. Т.е от одновременной подачи по идее ничего не должно сгореть. Вы прикиньте 3 или 4 драйвера вручную не будешь включать, т.е. должен быть блок который при включении подает сначала 5В, потом подает питание на движки. Скорее всего сгорела из-за того что я не правильно подключил движки (несколькими постами выше), и за собой потянуло БП.

При одновременой подаче питания все работает нормально - ПРОВЕРЕНО МНОГОКРАТНО! Если 5В формируется из высокого хоть импульсным стабом, хоть
линейным все работает!
Драйвер не любит КЗ в обмотках или выход на корпус, питание.

Это я так чисто теоретически размышляю, в электронике не шарю

Может тут собака порылась?

dberegovoy
mura:

Может тут собака порылась?

В большей части да:)

Алексей_000
olkogr:

Открытый ключ который в этой микросхеме вместе с контактами + сопротивление проводов + сопротивление проводников печатной платы + внутренее сопротивление источника питания в лучшем случае буде 2 Ом такчто ничего не случится, кроме того еще раз говорю при таких напряжениях ключи еще не откроются.

6 вольт делим на 2 равно 3 ампера !;)Хотя правда, как там автор моторы на самом деле подключил еще не извесно…
Ну вообще, мне все рано - контроллеры не мои ,чего я тут переживаю…практика, как говориться, она того…она покажет…где собака окопалась.😅

olkogr

Я тоже брал pld 003, пробовали запустить???

Алексей_000
olkogr:

Я тоже брал pld 003, пробовали запустить???

Пробовал - вроде работает ! Что конкретно интересует ?