Скорость моторов (перемещения)
Управление по току производится отдельным “пином” и выставляется в разделе “сигналы выхода”.
В Мах - это, по умолчанию, порт 1; пин 17. Хотя может быль любой из выходов и может быть выдан как Lov -логический “0” или Hig - логическая “1”
В ПЦНЦ пин 17, нет возможности изменить!
Находится в разделе: Parameter/Signale/Strоmabsenkung - возможные установки: NEIN, JA, INVERTIRT.
JA - Hig логическая “1”
INVERTIRT - Lov логический “0”
Зависит от конструкции “контроллера”.
по всей видимости у моего контроллера такого пина нет.
вот кстати он:
www.stepmasternc.com/datasheet1axissop-1.pdf
И еще - я видимо дурак, поскольку там английским по белому написано - не примерять напряжение ниже 12 вольт, посколько возможен перегрев при пониженном напряжении.
На следущей неделе смогу заняться вопросом настройки вплотную, сейчас не могу по причине отсутствия компьютера для работы на станке.
Сделаю так как написанно в мануале…
Результат напишу сюда. видео возможно тоже.
В любом случае - Спасибо за помощь
Управление по току производится отдельным “пином” и выставляется в разделе “сигналы выхода”.
В Мах - это, по умолчанию, порт 1; пин 17. Хотя может быль любой из выходов и может быть выдан как Lov -логический “0” или Hig - логическая “1”
В ПЦНЦ пин 17, нет возможности изменить!
Находится в разделе: Parameter/Signale/Strоmabsenkung - возможные установки: NEIN, JA, INVERTIRT.
JA - Hig логическая “1”
INVERTIRT - Lov логический “0”
Зависит от конструкции “контроллера”.
Да, есть такая байда, но…
Она понижает ток на всех каналах, а это не есть гуд…
особенно когда обработка не по спирали идет и с постоянным Z…
Не совсем верно!
Понижение идёт только на том моторе на который не подаётся СТЕП сигнал, я говорю о нормальных схемах,
там встроена логика и сигналом СТЕП происходит “отключение” этой функции.
Работает в режимме “автомат”. Принудительное понижение происходит только когда станок стоит.
Схема приведённая выше работает по этому принципу.
Да, есть такая байда, но…Она понижает ток на всех каналах, а это не есть гуд…
особенно когда обработка не по спирали идет и с постоянным Z…
Я бы согласился, и даже пойду попробую вообщее выключит сигнал понижения тока, но дело в том что это скорости , которые я здесь упомянал, они не только в работе, но уже при тестировании осей, в [motortest], т.е. понижение тока здесь пока ещё не действует
Я бы согласился, и даже пойду попробую вообщее выключит сигнал понижения тока, но дело в том что это скорости , которые я здесь упомянал, они не только в работе, но уже при тестировании осей, в [motortest], т.е. понижение тока здесь пока ещё не действует
А с чего Вы это взяли?У меня контроллер со светодиодами по входным сигналам.И они показывают,что редукция действует и при " мотортест" тоже…
А с чего Вы это взяли?У меня контроллер со светодиодами по входным сигналам.И они показывают,что редукция действует и при " мотортест" тоже…
пробывал с отключеным [stromabsenkung], улучшений никаких
пробывал с отключеным [stromabsenkung], улучшений никаких
Там в меню Параметры\Сигналы\Stromanseking три значения…Выкл- оно Вам не надо,Вкл-похоже
из-за этого моторы не тянут,и третье Вкл с инверсией-вот это попробуйте,похоже плата просит инверсного сигнала…Иначе я тоже не понимаю,почему Мач крутит быстрее ПЦНЦ…