Чудеса электрики
Тип счетчика, с его слов, такой, что если по нулю нагрузки нет, то одну фазу он не считает???!!!
По ходу дела развенчаем миф.
Не знаю, может и есть какой хитрый тип счетчиков, но у меня самый обыкновенный, с вращающимся диском. И решил я попробовать, действительно ли он не считает электричество, если на нагрузке ноль отключить и пустить ток в заземление.
Взял лампочку на 100 Вт. и подключил ее между фазой и заземлением. Диск весело закрутился, отсчитывая мои денежки!
Да и если вдуматься, может ли быть иначе? Ноль на счетчике соединен с нулевым проводом на столбе. На каждом втором (или третьем? не помню) столбе нулевой провод заземлен. Т.е. ноль на счетчике, ноль на столбе и земля в любом месте - это одна общая цепь. Как минусовая шина, например. Таким образом, нет никакой разницы, куда я подключу нулевой провод - к счетчику или закопаю в землю. Нулевой провод счетчика точно так же закопан в землю.
Таким образом, нет никакой разницы, куда я подключу нулевой провод - к счетчику или закопаю в землю. Нулевой провод счетчика точно так же закопан в землю.
От конструкции счётчика может зависеть.
Просто представьте (условно) счётчик, где датчик тока находится в цепи “ноля” - закопав ноль до счётчика вы этот датчик обойдёте.
лучше всего заставить счетчик крутиться в обратную сторону.
И решил я попробовать, действительно ли он не считает электричество, если на нагрузке ноль отключить и пустить ток в заземление.
И все-таки Вы наш человек.😉 Первое, что попробовали, как раз то, что чамое интересноя для нас, поклонников ЧАбайса.😃
Меня тоже удивили слова электрика, но у меня уже там стоял новый 3-х фазный счетчик и пробовать было невозможно.
По поводу заземления, что на столбах, то никто и не сомневался, что так и будет. В СССР система электроснабжения выполнена по схеме ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛИ. ЕМНИП именно так называется.
А у буржуев с незаземленной нейтралью.
Кстати, как там насчет установки УЗО?
И как насчет проблемы в ТС? Уж больно интересно, в чем собака зимует.
представьте (условно) счётчик, где датчик тока находится в цепи “ноля”
Счетчики не дураки же придумывали! Там фазовые провода сначала идут на катушки, которые крутят диск, и только после них можно взять напряжение на нагрузку.
Счетчики не дураки же придумывали!
Это потом. А сперва их придумывали наши люди, видимо.😃
Я еще раз напомню, что это со слов электрика. Я тоже такой счетчик представить себе не могу, но кто там разберет, как это делалось 60 лет назад.
Просто представьте (условно) счётчик, где датчик тока находится в цепи “ноля” - закопав ноль до счётчика вы этот датчик обойдёте.
Допустим катушки и на фазе и на нуле. И диск крутится, когда по обоим ток. А когда по одной, то стоит или крутится в два раза медленней.
А электронному счетчику требуется еще и питание , так что достаточно ноль от счетчика откинуть и питать через землю . У друга на даче отец так и пользуется - главное поливать не забывать а то понимаешь шутки с электрикой почти как у сапера .
А электронному счетчику требуется еще и питание , так что достаточно ноль от счетчика от…
Да кабы не проверяли - можно вообще отключить прибор к чертям! 😁
А нарушение подключения прибора - увидят и за ж0пу ох крепко возьмут.
А нарушение подключения прибора - увидят и за ж0пу ох крепко возьмут.
Не будем оффтоп разводить и ликбез устраивать на тему обмана . . . Диплома электрика достаточно , что бы обмануть тех кто нарушения ищет .
По теме - имхо ноль плохой , поэтому часть тока в землю через трубу уходила . Температура земли у заземления вряд ли сильно отличается , просто получается электролиз , поэтому там все и растаяло . Кстати если воткнуть в землю 2 электрода и подать питание то дождевые черви сами вылезут на поверхность - копать не надо , собирай и на рыбалку =)
то дождевые черви сами вылезут на…
Был такой анекдот 😃
Диплома электрика достаточно , что бы обмануть тех кто нарушения ищет .
А вы думаете у тех кто ищет диплома нет . За всё придется платить.На подстанции стоит прибор учёта
и если обнаружится расхождения поверте тоставщик эл.энергии найдёт способ получить свои дениги
и те кто ищет тоже с этой кормужки кормятся .Поверте мне сам с этой кормушки изредка питаюсь
и вычисльть халявщика как два пальща обо…ть. Только не нужно это
есть общий счетчик на подъезд на всех разделили поровну и разбирайтесь
сами у кого как счетчик подключен.
По поводу вопроса темы проверь нулевой провод возможно гдето обрыв или контакт хреновый
вот часть тока нагрузки через землю и течет. Вобще ситуациа не самая хорошая при оптимальных условиях можно под такую раздачу попасть что деревяный макентош примерить придётся ладно если сосед попадет
не обидно.
А если серьёзно если у самого знаний не хватает обратитесь в контору что вам энергию поставляет
они обязаны устранить неисправность.
PS
Позвольте совет тем кто немного не в томе элёктричества не давать
вредных советов как счетчик обмануть проще денег заработать
а халявский сыр тьлько в мышеловке.
Позвольте совет тем кто немного не в томе элёктричества не давать вредных советов
Странно, опять нравоучения, хотя сам учитель явно не в теме:
и вычисльть халявщика как два пальща обо…ть. Только не нужно это есть общий счетчик на подъезд на всех разделили поровну и разбирайтесь сами у кого как счетчик подключен.
Где такие щедрые энергетики, что ставят на подъезды счетчики? В моем доме и соседнем, постройкой 10 и 8 лет такоВа нет.
Кто даст юридическое право разделить общее поровну?
А если серьёзно если у самого знаний не хватает обратитесь в контору что вам энергию поставляет
они обязаны устранить неисправность.
Кто сказал, что они это обязаны делать.? Есть акт разграничения (у более свежих подключений) в старые они также дальше вводного автомата не лезут. Это не их зона ответственности. И этого достаточно. Вот “убьет, так и придут.”
А вот с этим абсолютно согласен.
По поводу вопроса темы проверь нулевой провод возможно гдето обрыв или контакт хреновый вот часть тока нагрузки через землю и течет.
Как-то сразу не предположил подобное, действительно похоже на наиболее вероятный сценарий. Срочно проверять нулевой провод до столба. Причем аккуратно и не под нагрузкой.
У меня в квартире, работая с электричеством, отключаю в щитке и пакетник и автоматы и ещё в розетку включаю нагрузку, иначе индикаторная отвёртка показывает фазу и бьёт не хило.
иначе индикаторная отвёртка показывает фазу и бьёт не хило.
Скорее всего в ЩР фаза о нулем попутана или фаза от соседа идет (был такой казус строители
наворотили лет 20 дом стоял случайно вычислили)
Странно, опять нравоучения, хотя сам учитель явно не в теме:
С 87г работою в РЗА подстанции с учетом электроэнергии знаком не по наслышке.
Где такие щедрые энергетики, что ставят на подъезды счетчики? В моем доме и соседнем, постройкой 10 и 8 лет такоВа нет.
Если его нет в щитовой вашего дома это не значит что его нет на подстанции в ячейки по 04кВ на ваш дом
при этом вы ещё оплачиваете и потери в кабеле до вашего счетчика
Кто даст юридическое право разделить общее поровну?
Как думаете кто оплачивает освещение в подезде вот на него и списывается разность
в сумарном показании квартирных счетчиков и общедомового.Вот оно и юридическое право.
Кто сказал, что они это обязаны делать.? Есть акт разграничения (у более свежих подключений) в старые они также дальше вводного автомата не лезут. Это не их зона ответственности. И этого достаточно. Вот “убьет, так и придут.”
Вот с этим согласен но за ваши деньги любой каприз .
Срочно проверять нулевой провод до столба.
может и на подстанции отгореть одному богу извесно когда там ТО делали
при этом вы ещё оплачиваете и потери в кабеле до вашего счетчика
Абсолютно. Но только после счетчика.
Если его нет в щитовой вашего дома это не значит что его нет на подстанции в ячейки по 04кВ на ваш дом
Я именно про подъезд. На дом стоит обязательно.
Как думаете кто оплачивает освещение в подезде вот на него и списывается разность в сумарном показании квартирных счетчиков и общедомового.Вот оно и юридическое право.
Безусловно счетчик оплачивает УК нашими деньгами. Однако если кто-то ограбит ее на ээ, то тарифы они полнять не могут и отдельной строкой тоже это не впендюрят. Могут только бегать и искать кто и как ворует.
Однако,
У меня новый дом и вводы на жильцов и освещение общих территорий выполнены отдельными кабелями от ТП. Подозреваю, что и счетчики разные, потому как акт разграничения у меня с энергоснабжающей компанией (ЭСК) по вводным ножам и счетчик я менял через них, а УК здесь никаким боком не присутствовала.
Так, что не получится раскидать воровство соседа на меня. Я плачу только счетчик.
Косвенно, так да, конечно. Воровство заложено в тарифы ЭСК на ЭЭ. Но косвенно, а не по подъезду или дому. И есть вор или нет, конкретно на моем подъезде и доме это на тарифе не отразится.
А вот такой вот вопрос. А где обычно рабочий нуль с землей встречается? Т.е. вот оно прошло через щиток, мимо внешнего счетчика, но по ЛЭП то только фазы передают, значить нуль где-то в землю закопан.
Я к тому, что если поближе к рабочему нулю подкопаться - то между ним и некой более удаленной точкой можно потенциал снять 😃
можно потенциал снять
Или потенциал снимет желающего снять его…😈
Но не все такие маклауды
значить нуль где-то в землю закопан.
В Чагино, например.😃
Ноль берётся с нетрали трансформатора и наглухо заземляется на контур зазамления подстанщии
и вместе сфазой через покетник подаётся к потребителю в бытовой сети считается рабочим.
Заземление подключается к контуру заземления дома .
По существующим нормативам совмещять ноль и землю запрещено .
😈😈😈😈
Я к тому, что если поближе к рабочему нулю подкопаться - то между ним и некой более удаленной точкой можно потенциал снять
Возьми лом поострее и подолби вукруг подстанции на глубину санитиметров 80 такой потенциал снимеш
потом нам раскажеш.
За дебила меня не надо держать 😃 Я даже подходить к подстанции не рискну, не то, что ломом землю ковырять!
Кстати, в нашем городе несколько лет назад строили нелегально АЗС. На расстоянии метров 50 между двух других АЗС 😃 Экскаваторщик копнул - огонь, дымища, люли от жителей всего обесточенного района! 😈
А где обычно рабочий нуль с землей встречается?
По существующим нормативам совмещять ноль и землю запрещено .
Ну не знаю… У нас по столбам идут четыре провода - три фазы и ноль. И прямо на моем столбе к нулевому проводу прикручено заземление. И дальше по ЛЭП нулевой провод через каждые несколько столбов заземлен.
Ну не знаю… У нас по столбам идут четыре провода - три фазы и ноль. И прямо на моем столбе к нулевому проводу прикручено заземление. И дальше по ЛЭП нулевой провод через каждые несколько столбов заземлен.
Это 400 вольт
10 Кв уже без нуля идут. Только три провода. Пройдите по проводам до трансформатора и увидите. Это как правило на границе населенного пункта. Между пунктами 10, а внутри 0,4.