Грунтовые воды в подвале
Вот такая проблема:
По весне уровень грунтовых вод поднимается на 20 см от пола (песок)
Подвал заглублен от нулевой отметки на 3 стандартных бетонных блока. Вода поднимается до уровня 1 блока.
Что делать?
Если на равнинном участке - это беда…
Приятель много лет боролся с затоплением подвала. Никакая гидроизоляция не помогала - вода дырочку находила. Пошел совсем на радикальные меры - вокруг дома выкопал канаву 2 с лишним метра глубиной, проложил дренажные трубы, вывел их в 4 колодца по углам, канавы засыпал щебенкой. А на дне колодцев поставил 4 насоса, которые сами включаются при появлении воды.
Но тут проблема - куда девать воду? У него участок крайний, и он ее откачивает в придорожную канаву. А если вокруг соседи?
Была подобная проблема, подвал тоже из ж/б блоков, гидроизоляции как таковой не было. Постоянно откачивал - благо, есть куда. Потом на работе строители (югославы MIVEL) посоветовали попробовать гидрофобную шпаклёвку. Купил ихнюю, замутил - наносится кистью, консистенция - сметана. На первое время очень помогло, но потом, где плохо подготовил поверхность - появились протечки. Небольшие, не сравнить с тем что было до того. К сожалению, марку не скажу, производство вроде бы в Белграде. Ещё в полу выдолбил приямок и вкорячил в него бак из нержавейки. Залил цементом и прошёл этой самой шпаклёвкой - теперь там насос дренажный живёт, проблем больше нет. Кстати, эта шпаклёвка (точнее состав) очень здорово повышают прочность бетона - у меня было полное г, много непромеса и толщина нестабильная. После обработки - в разы лучше. Уже 6-й год стоит, рекомендую.
Приятель много лет боролся с затоплением подвала. Никакая гидроизоляция не помогала - вода дырочку находила. Пошел совсем на радикальные меры - вокруг дома выкопал канаву 2 с лишним метра глубиной, проложил дренажные трубы, вывел их в 4 колодца по углам, канавы засыпал щебенкой. А на дне колодцев поставил 4 насоса, которые сами включаются при появлении воды.
Но тут проблема - куда девать воду? У него участок крайний, и он ее откачивает в придорожную канаву. А если вокруг соседи?
Самое верное решение, 5 лет без воды в подвале, глубина траншеи ниже на 50 см от пола подвала. Дренажная система сходится в одну точку с одним насосом, вода откачивается за забор в ливневку, на то она и ливневка. Уж сколько в этом году было снега, да и система всетаки модет заиливаться, но все отлично тьфу тьфу тьфу.
Вот такая проблема:
По весне уровень грунтовых вод поднимается на 20 см от пола (песок)
Подвал заглублен от нулевой отметки на 3 стандартных бетонных блока. Вода поднимается до уровня 1 блока.
Что делать?
Сделать отмостку с дренажем под ней. Поставить на участке колодец, колец 10 в 5-10 м от дома. Почитать про водопонижение. Любая гидроизоляция не работает, если фундамент промерзает в зиму. Если будет мокро, то по периметру отмоски, бурить водопонижающие скважины.
забурить скважины по периметру и закачать под давлением силикатный клей, оно же жидкое стекло , используется для борьбы с плывунами , может помочь
Кстати если водопонижение сделать не удачно, то деревья и кусты будут гибнуть.
Если пол не залит или не жалко высоты в подвале,то как одна из мер - глиненые маты. Производят и китайцы,подешевле и Европа подороже. Представляют собой мат из нутросила и белой глины,с замками для укладки. Бывают разной длины и ширины. Технология следующая - укладывается мат и по нему стяжка. Также работает и на вертикальных поверхностях. Проколы и повреждения до 5 см затягиваются сами. Ну и конечно после по стяжке,как рекомендовал Щавельский аквастопом. Но,безусловно правильным будет и устройство отводных каналов и прочее. Мне,правда помог только мат,так ка выпор воды был только по середине подвала диаметром метра два и никакие шурфы и прочее не помогало. Будет интерестно пиши- подскажу производителя.
Спасибо всем. А что если засыпать подвал грунтом или песком на высоту этого “мокрого” блока?
Давно наблюдаю по поводу грунтовых вод.Есть места которые вроде находятся на возвышенности,а воды грунтовые близко.А недалеко в низине нет грунтовых вод.Такой пример у нас в Мари-Туреке есть.На горе стоит микрорайон и вода выходит в подвалы.А на луговой части нет воды.Все дело что на высокой части почва очень глинистая и толстый слой,с глубины 1 метр.Вода просачиваться ниже не может и скапливается на верху.А в низкой части земля суглинок,с песком.Вода посачивается дальше вниз.Вот там и сухо.В Иванове у родственника тоже на участке песок.И толстый слой.А с глубины 1.5 метра глина.И постоянно во время дождей затапливает.Вода через глину просачиваться не может.
Спасибо всем. А что если засыпать подвал грунтом или песком на высоту этого “мокрого” блока?
“Сегодня” может и поможет, но не факт, что завтра уровень грунтовых вод весной не окажется выше. У меня была подобная проблема. Подвал заливало на… “вам по-пояс будет”… Причем - реально по-пояс. Использовал Церезит CR 65. Затворяется до состояния сметаны и кистью наносится на поверхность стен. Года четыре - все было сухо. Потом, в некоторых местах стал отслаиваться, пришлось подмазывать. Но вода в подвал не поступает.😃
два года назад в подвале была аналогичная проблема, нашел способ на внутренние поверхности подвала осушенного от воды, стенки остались сырые, нанес пенетрон, раствор типа сметаны по густоте , грубые дефекты и щели заделал пенебаром. Второй год воды в подвале нет. Растворы можно применять и при заливке, тогда бетон сразу приобретает нужные характеристики. Растворы применяются в строительстве метрополитена.
Удачи
Кто пользуется затирками - а как с влажностью в помещении?
Кто пользуется затирками - а как с влажностью в помещении?
Конденсат есть, поскольку стены становятся практически стеклянными. В этом году у меня за зиму набежало семь ведер конденсата. Надо делать хорошее проветривание.
Что ни делай но вода дырку найдет. Это особенно успешно происходит если морозы промораживают подвал. Поэтому только водопонижение. Все остальное, просто медленное выбрасывание денег. Хотя можно сварить металлический короб в подвале и за короб загнать бетон. Это есть на рублевке и на русском коллайдере, что под Серпуховым.
Кто пользуется затирками - а как с влажностью в помещении?
У меня сухо, но весной-летом-осенью открываю “продыхи” с противоположных сторон (у меня “полуподвал”), а зимой включаю обогрев - стоит электрический калорифер 2кВт ( подвал 15 кв.м)и термостат с ПИД, настроенный на +4 (это для хранения консервов и луковиц цветов, а также, чтобы водопровод на зиму не сливать - там всё оборудование). Причём калорифер более чем на 30% не включался, да и то в очень сильные морозы, обычно 0 - 18%, так что расход электричества разумный.
Поэтому только водопонижение
А у нас нет водопонижения.
У нас есть водоУнижение.сколько столетий деревне,столько раз каждую весну великий потоп.
Рядом пожарный пруд.Уровень воды одинаковый ,с уровнем подвалов.Так что качай ,не качай ,уровень не убавляется.Что ж теперь,всю воду из пруда через себя перекачивать?Вот когда начнут отливать из пруда мотопомпами высажаную капусту,тогда уровень упадёт.
Выход один-бежать из этих мест.На более высокое и сухое.Другой альтернативы нет.За 25 лет,Надоела такая жизнь.Один стресс.Весну воспринимаем как неизбежное зло.
Другой альтернативы нет.
Засыпать нафиг подвал и залить бетонной стяжкой. А вместо него построить сарай. 😃
Другой альтернативы
А может дом поднять?