Скакнуло жлектричество = сгорела вся техника =(

Владимир#
Crimson:

В любом случае - готовьтесь, что коллективку вы будете тянуть в одиночку, и многие будут “соскакивать”.

Вот в точку. Была такая ситуация. Сам пытался собрать коллективку, часть соскочила уже на стадии подписания просто заявления. А уж когда речь зашла о необходимости делать экспертизу, причем для всех подписавшихся, коллектив распался окончательно. Просто сначала понять кроме Вас то ещё желающие есть. В одиночку думаю не стоит, будет не рентабельно, если конечно для Вас это не является делом принципа.
В моем случае последствия к счастью оказались копеечные. Почти везде на входах стоят варисторы, которые взяли весь удар на себя. Так что все закончилось поездкой в чип и дип и получасовой дружбой с паяльником.
На будущее… Автомат контроля напряжения, который помимо контроля напряжения делает задержку повторного включения. У самого лежит, всё никак руки не дойдут, весь щиток надо перелопачивать. Пока сделано по колхозному, на УЗО-шку варистор в диагональ.
А совсем на будущее, как писали выше, отключайте всё нафиг! Я на дачу еду, все автоматы отключаю. Остается только один, для холодильника.

Сергей_Иванов
chabapok:

Айтишник не знающий правила ТБ? Чем было обусловлено решение уезжая в отпуск оставить включеными все эти приборы? Назло пожарникам?
Мой вам совет - скажите спасибо что не было пожара, и живите дальше.

А при чем тут правила ТБ? Где в правилах ТБ написано “не оставлять без присмотра холодильник”? Потом при чем здесь отпуск? Такая фигня может в любой день произойти.
У меня, например, кроме холодильника два аквариума (фильтрация+термостат+аэрация+кормушка) и еще неттор торренты качает/раздает, автооветчик и еще всякое подобное. Эти потребители все время работают.

От пожара - УЗО вообще-то ставят вместе с линейными автоматами.
А если “фазовое в розетке” практикуется, то контроль напряжения (например варистор не менее чем на 280 В )

Sputnik
deliter:

Электрики утрерждают что “у нас все работало нормально”

Доступен ли щиток подъезда посторонии и не копался ли кто там, мож соседи видели, перегорело у всех в одну минуту всё… Ведь дом/подъезд запитан от трехфахной сети, типа в первую квартиру первая фаза, во вторую вторая, в третью третья, а 0 общий. Каждой квартире по 220в, но как только 0 по какой-то причине в щитке подъезда отваливается/отгорает (перед этим он порой может вообще светится/дымиться от нагрева) квартиры получают по 380в, с перегоранием почти всего включенного…И порой это может произойти именно от того, что электрики вели какие-то работы…😦

foxfly
Sputnik:

Доступен ли щиток подъезда посторонии

Запросто мог “домашний мастер” подключать чего нибудь, стиралку к примеру?
и влепить вместо “фаза/ноль” “фаза/фаза”.
Были такие случаИ.
Непонятно только, как его самого не поджарило?
Ну, как известно “дурака бог бережет”.

fpv_mutant

Было летом тоже самое один в один как у Вас, сам был в ярости, но все так и затихло…

Mick
Сергей_Иванов:

еще неттор торренты качает/раздает

А вот здесь все “правильно” сгорит. Еще забанить и оштрафовать😈.

Sputnik:

Доступен ли щиток подъезда посторонии и не копался ли кто там

В 12-ом году в подъезде сделали ремонт и после этого шкафы со щитками были закрыты. С одной стороны, хорошо. Внутри все целее будет. А с другой стороны, доступ к пакетникам оказался закрыт

Владимир#
Sputnik:

Ведь дом/подъезд запитан от трехфахной сети, типа в первую квартиру первая фаза, во вторую вторая, в третью третья, а 0 общий. Каждой квартире по 220в, но как только 0 по какой-то причине в щитке подъезда отваливается/отгорает

Интересно, что то как то даже и не подумал. У нас выгорел стояк только одной фазы.

foxfly:

Запросто мог “домашний мастер” подключать чего нибудь, стиралку к примеру?
и влепить вместо “фаза/ноль” “фаза/фаза”.
Были такие случаИ.

Да ладно, стиралки к основному стояку подключают?😵

Mick:

В 12-ом году в подъезде сделали ремонт и после этого шкафы со щитками были закрыты. С одной стороны, хорошо. Внутри все целее будет. А с другой стороны, доступ к пакетникам оказался закрыт

Да мне кажется кроме гемора ничего хорошего. Основной на подъезд, да, не помешает. А вот вход в квартиру это лажа полная.

Mick
Владимир#:

Основной на подъезд, да, не помешает. А вот вход в квартиру это лажа полная.

На две квартиры - единый шкаф. Ключ тривиальный, типа на почтовый ящик. При желании открыть труда не составит. Мне наоборот понравилось, за сохранность электронного трехтарифного счетчика опасался. А на подъезд - давно все закрыто, и очень капитально.

pash
Sputnik:

получают по 380в, с перегоранием почти всего включенного…

Насколько я понимаю, чтобы в квартиры попало больше чем 220, нули с разных фаз должны быть собраны под один болт, и отвалиться они должны от нулевой шины, но не расцепиться. Такой монтаж злостное нарушение.
У нас в 9-ти этажке 85г выпуска и то, нули собраны каждый своим болтом. Так что искать где было собрано криво, и чья зона ответственности.

Hight

на УЗО-шку варистор в диагональ

не понял, а как это поможет от обрыва нуля?

Mick

По-моему, отвал нуля, это что-то беспредельное… Ну как бы, по определению.

Bonus995

Не важно кто и где копался. Аппаратура сгорела не в одной квартире. Соответственно прооблема с качеством электроэнергии. Берем квитанцию по оплате ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ищем телефон или ближайший офис компании в квитанции и идем предъявлять претензии. В письменном виде с указанием, что сгорело и у кого. Кароч там подскажут. И пусть они и разбираются по какой причине и кто оплатит. Случай не единичный и могу сказать вполне все реально возместить. Ну придется может и походить-побегать немного.

Mick
Bonus995:

побегать немного.

Хотелось бы в это поверить, но никак не могу…😃

Bonus995

Ну странные вы. Электричество товар? Товар. Нормы качества есть? Есть. Продавец, покупатель, договор… Все как с колбасой.

deliter

Итааак, прошелся по соседям, человек 20 набралось. Адекватных человека 3. С ними и будем писать.
Итого: теплые полы, 2 телека, стиралка, посудомойка, 2 кондея, и куча мелкого говна типо роутеров.

Поговорил с юристами на работе, вродебы дело “штатное”. И, да, дело принципа, ибо сволочи.

Пришел электрик и сказал что было “две фазы”, видимо Максим прав =) Но ничего официально сказал делать ен может ибо уволят нах.

У меня дома (щиток в квартире, на площадке только пакетник общий) стоят УЗО и дифы, все по своим линиям и так далее, но, к сожалению, слово “варистор” первый раз слышу… Можно такое устрйоство воткнуть перед первым (противопожарным) УЗО?
П.С. Автоматы и все остальное ABB.

Всем спасибо на добром слове… Хоть и технику реально починить, но буду насиловать Мосэнерго или кого там =)

Berendei
deliter:

но буду насиловать Мосэнерго или кого там =)

И все-таки начните с экспертизы… Удачи!😃

Владимир#
Mick:

На две квартиры - единый шкаф. Ключ тривиальный, типа на почтовый ящик.

А, ну так нормально. Я думал совсем запечатано. Типа если что, вызывай электрика.

Hight:

не понял, а как это поможет от обрыва нуля?

Если примерно вот так:

pash:

Насколько я понимаю, чтобы в квартиры попало больше чем 220, нули с разных фаз должны быть собраны под один болт, и отвалиться они должны от нулевой шины, но не расцепиться.

то поможет. И вообще поможет от любого перенапряжения, не важно в следствии чего оно произошло. Также как спасло холодильник и два кондея.

Mick:

По-моему, отвал нуля, это что-то беспредельное…

Ну видите, как показывает практика, нет.

Mick:

Сообщение от Bonus995
побегать немного.
Хотелось бы в это поверить, но никак не могу…

И правильно. Моё “немного побегать” уже на начальном этапе начало вытекать в нечто значительно большее чем “немного”.

deliter:

но буду насиловать Мосэнерго или кого там =)

Что ж, удачи. У меня было давно, возможно щас такие вопросы урегулируются более прозрачно.

Сергей_Иванов
Mick:

А вот здесь все “правильно” сгорит. Еще забанить и оштрафовать😈.

Почему? Неттоп, как и любой ноут, при перегреве зафиксирует аварию и остановится. Второе предложение вообще не понял.😃

Berendei
Владимир#:

возможно щас такие вопросы урегулируются более прозрачно

Может в разных регионах по разному…
У нас такие вопросы решаются только по решению суда. Очень уж не любят эти “товарищи” с деньгами расставаться. Суд коллективные заявки не принимает, по этому пишет каждый сам за себя. А вот колотиться и собирать бумажки можно вместе.😃

deliter:

насиловать Мосэнерго

Оно вероятно как раз не причём. У них граница ответственности до обще домового щита. Дальше рулит управляющая компания.

pash:

нули с разных фаз должны быть собраны под один болт

Нуль он один. Это фаз 3.😊

Egnero

Нули очень любят отгорать в многоэтажках, особенно если посмотреть, _как_ разведены щитки (вон на “Мастерсити” есть топик про лжеэлектриков с иллюстрациями - главное, на ночь не читать). Так что кооперируйтесь с соседями и судитесь с УК/ЖЭКом, но готовьтесь к длиииинному процессу, ибо “мы бедные управдомы, работаем себе в убыток…”.
И ставьте себе в щиток реле напряжения, которые умеют минимум до 400 вольт держать в штатном режиме. Вроде такое умеют РН-22Д и УЗМ-51. Ну и контактором это дело дополнить, чтобы сами реле не палить токами нагрузки.

Berendei
Hight:

не понял, а как это поможет от обрыва нуля?

При превышении напряжения имитирует утечку. Т.е. Отключает.