Скакнуло жлектричество = сгорела вся техника =(
Основной на подъезд, да, не помешает. А вот вход в квартиру это лажа полная.
На две квартиры - единый шкаф. Ключ тривиальный, типа на почтовый ящик. При желании открыть труда не составит. Мне наоборот понравилось, за сохранность электронного трехтарифного счетчика опасался. А на подъезд - давно все закрыто, и очень капитально.
получают по 380в, с перегоранием почти всего включенного…
Насколько я понимаю, чтобы в квартиры попало больше чем 220, нули с разных фаз должны быть собраны под один болт, и отвалиться они должны от нулевой шины, но не расцепиться. Такой монтаж злостное нарушение.
У нас в 9-ти этажке 85г выпуска и то, нули собраны каждый своим болтом. Так что искать где было собрано криво, и чья зона ответственности.
на УЗО-шку варистор в диагональ
не понял, а как это поможет от обрыва нуля?
По-моему, отвал нуля, это что-то беспредельное… Ну как бы, по определению.
Не важно кто и где копался. Аппаратура сгорела не в одной квартире. Соответственно прооблема с качеством электроэнергии. Берем квитанцию по оплате ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ищем телефон или ближайший офис компании в квитанции и идем предъявлять претензии. В письменном виде с указанием, что сгорело и у кого. Кароч там подскажут. И пусть они и разбираются по какой причине и кто оплатит. Случай не единичный и могу сказать вполне все реально возместить. Ну придется может и походить-побегать немного.
побегать немного.
Хотелось бы в это поверить, но никак не могу…😃
Ну странные вы. Электричество товар? Товар. Нормы качества есть? Есть. Продавец, покупатель, договор… Все как с колбасой.
Итааак, прошелся по соседям, человек 20 набралось. Адекватных человека 3. С ними и будем писать.
Итого: теплые полы, 2 телека, стиралка, посудомойка, 2 кондея, и куча мелкого говна типо роутеров.
Поговорил с юристами на работе, вродебы дело “штатное”. И, да, дело принципа, ибо сволочи.
Пришел электрик и сказал что было “две фазы”, видимо Максим прав =) Но ничего официально сказал делать ен может ибо уволят нах.
У меня дома (щиток в квартире, на площадке только пакетник общий) стоят УЗО и дифы, все по своим линиям и так далее, но, к сожалению, слово “варистор” первый раз слышу… Можно такое устрйоство воткнуть перед первым (противопожарным) УЗО?
П.С. Автоматы и все остальное ABB.
Всем спасибо на добром слове… Хоть и технику реально починить, но буду насиловать Мосэнерго или кого там =)
но буду насиловать Мосэнерго или кого там =)
И все-таки начните с экспертизы… Удачи!😃
На две квартиры - единый шкаф. Ключ тривиальный, типа на почтовый ящик.
А, ну так нормально. Я думал совсем запечатано. Типа если что, вызывай электрика.
не понял, а как это поможет от обрыва нуля?
Если примерно вот так:
Насколько я понимаю, чтобы в квартиры попало больше чем 220, нули с разных фаз должны быть собраны под один болт, и отвалиться они должны от нулевой шины, но не расцепиться.
то поможет. И вообще поможет от любого перенапряжения, не важно в следствии чего оно произошло. Также как спасло холодильник и два кондея.
По-моему, отвал нуля, это что-то беспредельное…
Ну видите, как показывает практика, нет.
Сообщение от Bonus995
побегать немного.
Хотелось бы в это поверить, но никак не могу…
И правильно. Моё “немного побегать” уже на начальном этапе начало вытекать в нечто значительно большее чем “немного”.
но буду насиловать Мосэнерго или кого там =)
Что ж, удачи. У меня было давно, возможно щас такие вопросы урегулируются более прозрачно.
А вот здесь все “правильно” сгорит. Еще забанить и оштрафовать😈.
Почему? Неттоп, как и любой ноут, при перегреве зафиксирует аварию и остановится. Второе предложение вообще не понял.😃
возможно щас такие вопросы урегулируются более прозрачно
Может в разных регионах по разному…
У нас такие вопросы решаются только по решению суда. Очень уж не любят эти “товарищи” с деньгами расставаться. Суд коллективные заявки не принимает, по этому пишет каждый сам за себя. А вот колотиться и собирать бумажки можно вместе.😃
насиловать Мосэнерго
Оно вероятно как раз не причём. У них граница ответственности до обще домового щита. Дальше рулит управляющая компания.
нули с разных фаз должны быть собраны под один болт
Нуль он один. Это фаз 3.😊
Нули очень любят отгорать в многоэтажках, особенно если посмотреть, _как_ разведены щитки (вон на “Мастерсити” есть топик про лжеэлектриков с иллюстрациями - главное, на ночь не читать). Так что кооперируйтесь с соседями и судитесь с УК/ЖЭКом, но готовьтесь к длиииинному процессу, ибо “мы бедные управдомы, работаем себе в убыток…”.
И ставьте себе в щиток реле напряжения, которые умеют минимум до 400 вольт держать в штатном режиме. Вроде такое умеют РН-22Д и УЗМ-51. Ну и контактором это дело дополнить, чтобы сами реле не палить токами нагрузки.
не понял, а как это поможет от обрыва нуля?
При превышении напряжения имитирует утечку. Т.е. Отключает.
При превышении напряжения имитирует утечку. Т.е. Отключает.
Именно так!
При превышении напряжения имитирует утечку. Т.е. Отключает.
так он сгорит просто через пару миллисекунд, автомат не выключится, и в доме все погорит.
Я говорю про обрыв “всей” нейтрали когда в сети ленийное напряжение, а не скачки напряжения…у автора это случилось, правильно я понимаю?
Нуль он один. Это фаз 3.
там речь про разводку щитка шла, мне кажется )
А интересно, если я сделаю устройство которое будет писать напряжение в сети (регистратор типа) могу потом на основании этих данных предъявлять притензии к электрикам? При том что у меня образование профильное, нужны будут экспертизы?
Где в правилах ТБ написано “не оставлять без присмотра холодильник”? Потом при чем здесь отпуск? Такая фигня может в любой день произойти.
Вы не правы, как раз холодильник может сгореть не только от повышения напряжения, но и от его болтанки. Болтанка бывает, например, когда кто-то рядом пользуется электросваркой. В этом случае если ты дома, то услышишь, что что-то не то с напряжением - будут у холодильникового компрессора нехарактерные звуки. Я пару раз так выдергивал его из сети, в эксреном режиме. А если ты поехал в отпуск - холодильник можно и выключить, все равно ведь в нем продукты лучше не оставлять надолго.
кроме холодильника два аквариума (фильтрация+термостат+аэрация+кормушка) и еще неттор торренты качает/раздает, автооветчик и еще всякое подобное.
Торренты не настолько важная штука, можно и отключить. Автоответчик - пережиток прошлого. По личному опыту - у нас люди на том конце провода так и не научились им пользоваться, а с популяризацией сотовых телефонов они вообще ушли в небытие. Остаются только аквариумы. У меня тоже есть потребители, которых я не могу просто выключить, но их по крайней мере не много. Хотя то, что они есть - плохо.
Вы не путайте организации которые производят доставку электроэнергии через свои сети (по сути перед покупателем они ни за что не отвечают) и те, с которыми у Вас заключены договора на продажу/покупку этой энергии. За качество отвечает продавец. А он уже в свою очередь гарантирует и качество и все остальное. Мосэнерго и Мосэнергосбыт разные конторы. А по защите… Наткнулся у знакомого в щитке новостройки на УЗО с отключением при превышении напряжения более 265 В. Вот только опробовать его пока не пришлось )
Мосэнергосбыт
Платим то мы как раз именно им.
И именно они- “последняя миля”, где авария и произошла.
Другое дело, что как всякие паразиты, делающие деньги из воздуха, они сейчас начнут пищать, мол “сами дураки”, это телевизоры у вас неправильные…
То есть, всё как всегда.
Платите вы продавцу. К нему и вопросы. Вы же за некачественный товар претензии водителю который его в магазин привез не предъявляете. Сбытовая организация найдет с кого потом эти деньги стрясти. Это её проблемы. Они в убыток себе работать ясно-понятно не будут.
так он сгорит просто
УЗО знаете как работает?
Вариант не самый лучший… Но за не имением кухарки…😵
если я сделаю устройство
Получите патент, внедрите в производство, серийный образец пройдёт поверку, его установит специально обученный специалист…😉 Возможно сможете…😛
При том что у меня образование профильное, нужны будут экспертизы?
У юристов в коммуналке образование тоже профильное. И зарплату ним не за просто так платят…😕