про стиральную машину
По-моему, когда ставят УЗО, то корпус лучше не трогать. Сами посудите: УЗО меряет, чтобы скольво втекло, столько и вытекло. А если с корпуса на землю чего сольете, образуется разница.
Ну и это тоже, но я про другое. В источнике компа на входе две емкости, одним выводом подключены к каждой линии питания, вторые выводы средней точкой соединяются на заземляющей линии. Поскольку в питании один провод фаза (220 относительно “земли”) а второй под нулевым потенциалом относительно земли, возникает упомянутая ассимметрия. Зарядно-разрядный ток с фазы через емкость утекает в землю, а не в ноль. Соответственно в момент включения компа вышибает УЗО. При монтаже проводки в нашем офисе электрик категорически отказался ставить УЗО в линию питания компьютерных розеток. Говорит, намучился уже в других конторах. Один комп включили - вырубило весь офис.
Дааааа. А вот у меня случай был:
Купил машину и сам взялся ее устанавливать, ибо маломальское представление об ентом имею. И вот, електричество подключено (током не бьет), водопровод в порядке, пора испытания проводить. Загрузил бельишка чуть-чуть и давай постирушки наводить, но только машина выходила на режим отжима, с ней начинал происходить такой кондратий, что двум мужикам удержать на месте ее было проблематично. Ну думаю пол кривой, пошел купил смеси для выравнивания полов. Залил (под уровень). Испытания дали те же результаты. Пошел купил подкладки под ножки, резина белая такая. Одна фигня. Ну, думаю, брак производства, не зря на распродаже купил. Взялся позвонить по гарантии, о бл… чек вместе с гарантией куда-то запихнул и не найти три дня к ряду. Ладно, думаю, пора идти на жертвы и звонить в платный ремонт. Где грешат на мертвые амортизаторы, где клянут магазин в коим была куплена машина. А кончилась сия история тем, что добрый человек в одной из мастерской (дай Бог ему здоровья), выслушав мою тщедушную историю, поинтересовался о том, снял-ли я транспортировочные болты с купленной машины… Всё атас, я готов был ему из стирального порошка памятник поставить… А ведь в инструкции это было прописано, ну как обыно, вообщем…
А УЗО – это что такое?
А УЗО – это что такое?
Устройства защитного отключения или сокращенно УЗО предназначены для автоматического выключения питания при возникновении тока утечки.
а что в новых домах действительно делают честное заземляющее устройство?
А у меня старая пятиэтажка 😁 . А как реально проверить, заземлен щиток или нет?
А что это за сигнализация с блютуфом? первый раз слышу про такое.
А у меня старая пятиэтажка 😁 . А как реально проверить, заземлен щиток или нет?
Не заземлен. Можно не проверять 😃
- Машину заземлили?
- Нет.
- А что же Вы хотите, поэтому и бьет.
- Пардон, но я так понимаю, что заземление выполняется для страховки, что, если где и пробьет, то убьет меня не сильно.
- Вы ничего не понимаете в электричестве.
- Нарисуйте мне схему и объясните, как напряжение может попадать на корпус при нормальной изоляции?
- Это СТАТИСТИЧЕСКОЕ 😲 электричество.
- Но ведь бьет-то сразу не успевая накопиться.
- В общем, пока не заземлите машину, разговора не будет.
- Заземляйте.
“Мастер” лезет в розетку, и начинает ее ЗАНУЛЯТЬ!- Что Вы делаете?
- Заземляю!
- Пошел на …!
А Вы поставьте УЗО на стиральную машину на ток утечки 10 или 30 ма. По идее его должно выбивать, если действительно есть утечка. Если не выбивает - попробуйте перевернуть “вилку”. Если выбивает - смело вызывайте “мастера” и требуйте гарантийного ремонта. Если подобная техника (стиральные, посудомоечные, сушильные машины) не заземлены, эти проходимцы, действительно, зачастую отказываются ремонтировать. Формально они правы - в инструкции по установке говорится, что заземление обязательно… Кстати “слегка” бить током может, если установлены помехоподавляющие конденсаторы - один между “корпусом” и одним питающим проводом, другой соотв между “корпусом” и другим проводом. Если в стиралке есть импульсный источник питания (редко, обычно в дорогих моделях). Как, например, в компьютерных БП или телевизорах. Тогда это не неисправность, лечится “заземлением” и угрозы не представляет.
Кстати “слегка” бить током может, если установлены помехоподавляющие конденсаторы - один между “корпусом” и одним питающим проводом, другой соотв между “корпусом” и другим проводом.
А как это будет выглядеть в схеме? И что, будет бить постоянно, или это как-то связано с емкостью, которая должна “заполниться”, а потом “ударить”?
И при этом УЗО не будет срабатывать?
А что это за сигнализация с блютуфом? первый раз слышу про такое.
Альтоника ReefNet R-611
Эта сигналка в свободную розницу не поступает, только через авторизованные центры (по крайней мере так было год назад). Для программирования требуется специальный фирменный адаптер, поключаемый к сигналке и программная оболочка для персоналки. Без настройки работают только базовые функции.
А как это будет выглядеть в схеме? И что, будет бить постоянно, или это как-то связано с емкостью, которая должна “заполниться”, а потом “ударить”?
И при этом УЗО не будет срабатывать?
В схеме это так: рт “вилки” в стиральную машину приходят 3 провода - земля (жёлто-зелёный) на корпус, фаза и ноль (коричневый и голубой) - в “схему”. Так вот, эти кондёры стоят между корпусом и коричневым, и между корпусом и голубым. Ёмкость обычно, 0.1 мкф, то есть ток утечки - 220*(2*3.14*50*0.1*10Е-6)=6.9 ма, УЗО срабатывать не должно, но при касании чувствоваться будет весьма неприятно. “Заполниться” не получится - ток то переменный. УЗО по-любому не повредит. Корпус стиралки можно заземлить на трубу ХОЛОДНОЙ воды - она обязана сидеть на “контуре” (в крайнем случае - там вода под давлением, которая проводник). Кстати, при строительстве и “сдаче” (как раньше не знаю, сейчас точно) объектов качество заземления проверяется очень тщательно, лажа вряд-ли прокатит. От трансформаторной подстанции до электрощитовой здания идёт 4 провода - 3 фазы и “ноль”. А уже в электрощитовой ноль с ТП соединяется с “контуром” здания. Из электрощитовой выходят уже 5 проводов - 3 фазы, “ноль” и “земля”, которая в щитовой соединена с “нулём”.
Корпус стиралки можно заземлить на трубу ХОЛОДНОЙ воды
Вообще-то, ЕМНИП по ПТЭ и ПТБ при работе на электроустановках, а равно и ПУЭ такие вещи (заземление на водопровод, на отопление и т.п.) строго запрещены.
☕
Ой, не надо на трубу заземлять… если в результате дефектов соседей внизу станет от батареи фазой фигачить, спасибо не скажут 😃
Я вот таким любителям заземляццо большой сюрприз сделал. У меня стояки в квартире на пластиковые поменяны 😃
У меня стояки в квартире на пластиковые поменяны 😃
А вода тоже пластиковая? 😃
Вода из крана - проводник, но плохой.
Если у кого фаза сядет на трубу, вода “кусаться” будет заметно по любым порезам и царапинам.
А если вы ещё и трубу отопления при этом заденете…
Стояки заменили на пластиковые? Нельзя! И я говорил не “ноль” взять с трубы, а землю. И только с трубы холодной воды - не горячей, не отопления, а именно холодной. Не говорю что это хорошо, но… Кстати, чугунная ванна в домах должна быть заземлена, в районе слива из пола или стены должна торчать шина - это самая настоящая земля (соединённая с трубой холодной воды)
Ага. Землю. И я про нее. А сосед внизу тубы заменил, подлец. А в фильтре кондер с фазы на корпус пробило. И пошла веселуха по всему стояку, кто с металлическими трубами холодной остался. Ну будет не от батареи током херачить, а от стояка, когда полезут воду перекрывать. Сантехники из ЖЕК-а точно будут в полном воссторге.
Ванны заземляют. Но честно говоря, хрен знает, в каком там состоянии земля. У меня уже замуровали, все равно кабинка с акриловым поддоном 😃
Вы, господа, еще про блуждающие токи забыли… Это страшное дело.
После таких любителей “заземляться” даже в новом доме трубы покрываются свищами лет через десять.
Спросите любого опытного сантехника.
Хохма в строку: , недалеко от района, где я живу, расположены антенны передающего радиоцентра в средне- и длинноволновом диапазоне. Так вот, все подземные магистрали в этом районе, проходящие в направлении параллельном передающей антенне, служили не более трех лет, потом в труху. Пока их раз и навсегда не поменяли на пластик. А перпендикулярным - пофигу. Казалось бы, до антенны несколько километров, какие там токи.
Вы, господа, еще про блуждающие токи забыли… Это страшное дело.
И это тоже.
Кстати, вода в пластиковой трубе защитным заземлением служить ну никак не может.
Сопротивление великовато.
Вообще-то, ЕМНИП по ПТЭ и ПТБ при работе на электроустановках, а равно и ПУЭ такие вещи (заземление на водопровод, на отопление и т.п.) строго запрещены.
☕
Специально посмотрел в ПУЭ: п.1.7.73 …В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы (исключения см. в гл.7.3 {электроустановки во взрывоопасных зонах})
- специально предусмотренные для этой цели проводники;
- металические конструкции зданий;
- арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов;
… - металические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления.
- металические конструкции зданий;
- арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов;
…- металические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления.
Есть один маленький нюансик: подключение должно быть выполнено правильно. Как минимум, все заземляющие шлейфы от разных потребителей должны быть схемно сведены в одну точку (“звездой”) и в этой точке подключены к пресловутым “металлическим конструкциям”. В противном случае при коммутациях потребителей возникают блуждающие и выравнивающие токи, стремительно разрушающие трубы и арматуру. Как вы понимаете, разрушение арматуры здания несколько опаснее, чем разрушение труб.
В жилом доме поключение к трубам водоснабжения по определению будет разбросано по квартирам и блуждающих токов не избежать.
Это я не сам придумал, а цитирую главного энергетика нашего офисного комплекса, когда всем арендаторам строжайшим образом запретили заземляться на трубы и элементы конструкции под страхом немедленного изгнания из аренды. По всем кабинетам ходила комиссия. Причина простая: хитрожопые умники чтобы не платить за электричество, вместо нуля заземлялись на трубы. Запарились делать ремонты, постоянно трубы рвало, всех топило. Замена труб не помогала. Навели порядок с электрикой - уж лет пять ни одного потопа.
Кстати, до того, как навели порядок, разность потенциалов между трубой отопления и арматурой в среднем была 70-80 вольт, скачки до 120. Я лично мерял. Как вам такое ПУЭ?