Разводка платы под TA8435

azote

Взялся разводить плату по схеме из поста №7
rcopen.com/files/45dca2ce9970730077040c45

Схемы очень похожа на www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml -
отличие в отсутствии 1 конденсатора, - но больно уж проводники в ней петляют 😦

Возникла пара вопросов:

  1. Объясните пожалуйста что такое F1 на схеме, вроде похоже на предохранитель… никогда не встречался с таким элементом (такой формы)

  2. какие требования к диодам D1-D4? - BYV-27 не нашел, в общем какие можно еще поставить

mura
  1. Объясните пожалуйста что такое F1 на схеме, вроде похоже на предохранитель… никогда не встречался с таким элементом (такой формы)

В этом случае самовосстанавливающийся предохранитель.

  1. какие требования к диодам D1-D4? - BYV-27 не нашел, в общем какие можно еще поставить

Можно поставить ШОТКУ или ультрафаст на 2-3 ампера.
При выборе шотки обратить внимание на напряжение.

azote

Разводил-разводил, и вот что в итоге получилось 😃

Осталось теперь детальки набрать - самую основную мне пообещали поставить за 7 дней в местной фирме по 259 рубля, спрашивал также про TB6560 - вроде столькоже стоит.

Про такие самовосстанавливающиеся предохранители никто слыхам неслыхивал :/ придется наверное без него.

Диоды нашел BYV27, по 9 рублей/шт.

PS: это моя вторая плата в жизни - первую развел год назад ( фазовый регулятор мощности),
а эту нагло содрал т.к. плохо разбираюсь в электронике, прошу не пинать за плагиат 😃

Работа велась в программе Eagle 4.16

Большая благодарность для mura, за то что выложил фотку разводки платы, в итоге еще неизвестно бы сколько пурхался…

litstamp
azote:

Разводил-разводил, и вот что в итоге получилось 😃

Работа велась в программе Eagle 4.16
Большая благодарность для mura, за то что выложил фотку разводки платы, в итоге еще неизвестно бы сколько пурхался…

Может выложишь файл в EAGLE ?

mura
litstamp:

Разводил-разводил, и вот что в итоге получилось

Ну Вы блин даете (С)

Чистая плата $2 стоит, заказал и получил.
Неужто ее Вам дешевле изготовят + затраченое время на копирование.

Что-то перестал людей понимать, жара наверное…

Creolka
azote:
  1. Объясните пожалуйста что такое F1 на схеме, вроде похоже на предохранитель… никогда не встречался с таким элементом (такой формы)

Здесь

azote

А доставка до Новосибирска во сколько обойдется? экспресс почта 500 рублев берет - минимальная стоимость посылки из Москвы

😃 У нас наоборот холодно сейчас в Сибири +10, и дожди… жара здесь непричем, нужно максимально дешево и очень быстро получить драйвера, для отладки 2х осей станка.

Травить сам буду - методом лазерного утюга (уже распечатал на кальке)
а затраченное время на разводку - 2 свободных вечера

PS: С разрешения автора разводки могу выложить то что я скопировал, если нет то нет…

litstamp
mura:

Ну Вы блин даете (С)

Чистая плата $2 стоит, заказал и получил.
Неужто ее Вам дешевле изготовят + затраченое время на копирование.

Что-то перестал людей понимать, жара наверное…

Я Вас лично спрашивал -вы меня отослали в космодром - написал туда письмо - не ответа ни привета - так что нечего тут разводить: “Что-то перестал людей понимать, жара наверное…”!

Galant1
azote:

А доставка до Новосибирска во сколько обойдется? экспресс почта 500 рублев берет - минимальная стоимость посылки из Москвы

А сколько в Новосибирске стоит камень ТА8435 ? 😃

azote

to Galant

микросхема TA8435 стоит 259 рублей 😃

mura

Я Вас лично спрашивал -вы меня отослали в космодром - написал туда письмо - не ответа ни привета

Все выяснил, с Митраконом не сложилось - доставка только по Украине, сорри.

azote Дата Вчера, 19:46
PS: С разрешения автора разводки могу выложить то что я скопировал, если нет то нет…

Проект некоммерческий, не возражаю.

azote

Выкладываю проект в Eagle как есть! 😃 раз он некоммерческий…

ВНИМАНИЕ!!!: плата мной пока непроверена, за основу взята схема с польского сайта (сверена с той что на комодроме и добавлен конденсатор С6), а разводка доведена до похожести разводки от mura - как проверю - отпишусь…

У меня будет просьба, если кто-то будет смотреть или доделывать этот проект - укажите пожалуйста на недостатки в Design Rules (например смущает толщина перемычек на PAD при залитии землей, никак не смог в Игле их увеличить, также возможно стоит увеличить величину зазора между дорожками), и по-возможности выложите измененный в лучшую сторону результат…

driver_TA8435.zip

azote

Подскажите пожалуйста про самовосстанавливающиеся предохранители, изучил рекламный проспект с ними -
там оказалось 3 токовых параметра:

Ih (25 C) - максимальный ток выдерживаемый термистором без
срабатывания.

It (25 C) - минимальный ток срабатывания

Imax (25 C) - максимальный ток выдерживаемый без повреждения при напряжении Vmax

Какой именно параметр имеется ввиду, если по схеме F1 = 4А

Creolka
azote:

Подскажите пожалуйста про самовосстанавливающиеся предохранители, изучил рекламный проспект с ними -
там оказалось 3 токовых параметра:

Ih (25 C) - максимальный ток выдерживаемый термистором без
срабатывания.

It (25 C) - минимальный ток срабатывания

Imax (25 C) - максимальный ток выдерживаемый без повреждения при напряжении Vmax

Какой именно параметр имеется ввиду, если по схеме F1 = 4А

LP30-400…тип
Ih 4.00А…максимальный рабочий ток
It8.00А…минимальный ток срабатывания
12.7Сек. …время восстановления
30Вольт …напряжение
Imax40А…максимальный ток выдерживаемый без повреждения при напряжении Vmax
2.51Ватт…рассееваемая мощность
0.01Ом …мин. сопр.
0.03Ом …макс. сопр.

По крайней мере так в шите написано.

azote

Так, у всей серии LP30 максимальная напруга 30 Вольт (толькочто обратил на это внимание)

Зайду с другой стороны, - собираюсь управлять ТАшкой двигателем ДШИ 200-3 с параметрами U=40 Вольт, и I = 2 А, на 8 микрошагах. Да и наверное стоит с запасом, странс то у меня на 42 Вольта :/
что скажите?

Есть ли у кого ссылка на даташит на серию с напряжением 40 вольт? 😃 пришлите пожалуйста если есть…

Galant1
azote:

Так, у всей серии LP30 максимальная напруга 30 Вольт (толькочто обратил на это внимание)

Зайду с другой стороны, - собираюсь управлять ТАшкой двигателем ДШИ 200-3 с параметрами U=40 Вольт, и I = 2 А, на 8 микрошагах. Да и наверное стоит с запасом, странс то у меня на 42 Вольта :/
что скажите?

Есть ли у кого ссылка на даташит на серию с напряжением 40 вольт? 😃 пришлите пожалуйста если есть…

я бы не мудрил с этой фигней.
Введенние в схему всякой такого рода защитой требует по хорошему некоей системы или цепи, которая по остановке одного драйвера давала бы сигнал на отруб всем остальным, иначе заготовке- кранты…
Посему, если хочешь защититься от перегрева- ставю ВНЕШНЮЮ цепь из термосопротивлений на все каналы, которая при перегреве камня отрубает нафиг питалово или как минимум отрубает энейбл всем сразу.

azote

Спасибо Galant, приму к сведению… 😃 действительно, мне при работе очень важна надежность и сохранность обрабатываемой заготовки. Хоть это и усложнение - но придется выводить защиту на отдельную плату (можно ли это на плату интерфейса вывести? или эту защиту на плату питания лучше), буду дорабатывать драйвер…

Еще мне тут посоветовали поработать над землей и сгладить острые углы, так как из-за этого увеличивается вероятность возникновения помех, которые затем могут пролезть в сеть… так-что пытаюсь скруглить указанные мне очаги.

mura
Galant1:

Посему, если хочешь защититься от перегрева- ставю ВНЕШНЮЮ цепь из термосопротивлений на все каналы, которая при перегреве камня отрубает нафиг питалово или как минимум отрубает энейбл всем сразу.

Если правильно рассчитан радиатор перегрева не может быть в принципе, контроллер токовый - ток
через двигатель не меняется стоит он или нет, предохранитель предусмотрен для внештатных
ситуаций, как-то пробой ключей - он спасет двигатель или БП.

=Женек=

господа, делаю драйвер - там будет комбинированая защита. И термодатчик и предоханитель. На мой взгляд и то и другое необходимо.

Вот только не пойму:

Ih 4.00А…максимальный рабочий ток
It8.00А…минимальный ток срабатывания

Так когда же предохранитель вырубится? И когда включится?

Creolka
azote:

Так, у всей серии LP30 максимальная напруга 30 Вольт (толькочто обратил на это внимание)

Есть ли у кого ссылка на даташит на серию с напряжением 40 вольт? 😃 пришлите пожалуйста если есть…

У меня ЛП30-900 стоит на шпинделе 40 Вольт.
Там выше в схеме стоит термистор на питание, если все 3 или 4 канала питать с одного БП то хватит одного ЛП30-600 на все.

dextermag.com/…/Literature_RTI_Polymer_PTC_Thermis…

=Женек=

ПРостите, на вот это кто-нибудь ответит?

Все было интереснор - в L298, в A3977 - 8 диодов шоттки - по 4 на плюс и на минус. В этой же схеме - 4 диода - только на землю. У меня сборка с 8-ю диодами. Если я их ткну как в L298, в A3977
ничего страшного не случится?