Вся электроника станка с ЧПУ

olkogr

1.5 это правильно, но екранировать намного эфективней источник помех чем сигнальные цепи, если концевики у вас промышленые то экран на них не нужен, в промышлености экранируют только аналоговые сигнальные цепи.
Ну а куллеры я думаю тоже что лишние, при правильном ШИМе и таких двигателях на контроллерах должно выделятся максимум 10Вт.

Zarko
olkogr:

1.5 это правильно, но екранировать намного эфективней источник помех чем сигнальные цепи, если концевики у вас промышленые то экран на них не нужен, в промышлености экранируют только аналоговые сигнальные цепи.
Ну а куллеры я думаю тоже что лишние, при правильном ШИМе и таких двигателях на контроллерах должно выделятся максимум 10Вт.

Концевики у меня простые с хвостовиком. Пойду завтра по городу спрашивать экранированый 3-х жильный 1,5 провод. Что-то нигде у нас такого не видел… 😦

olkogr

Можно и такие концевики, правда постарайтесь на них минимум 24В давать, тогда помехи при таких напряжениях вам будут не страшны Но на порт компа такое напряжение большое будет, потому нужно будет преобразователь уровня койнибуть сделать, или на край резисторами то 5 В занизить выход сего девайса. А как вы при таких концевиках будете в 0 выходить??? Там же точность будет ±1мм.
Кабеля есть разные, экранированые тоже, но вам нужен 4 жыльный (на шпиндель еще земля идет для безопасности), и заодно он на шаговики пойдет.

Zarko
olkogr:

Можно и такие концевики, правда постарайтесь на них минимум 24В давать, тогда помехи при таких напряжениях вам будут не страшны Но на порт компа такое напряжение большое будет, потому нужно будет преобразователь уровня койнибуть сделать, или на край резисторами то 5 В занизить выход сего девайса. А как вы при таких концевиках будете в 0 выходить??? Там же точность будет ±1мм.
Кабеля есть разные, экранированые тоже, но вам нужен 4 жыльный (на шпиндель еще земля идет для безопасности), и заодно он на шаговики пойдет.

Про какие 24 вольта Вы говорите? Прямо на контролере есть выход для концевиков. Замкнул-разомкнул вот и всё! Это лимиты, а не хоумы, в 0 ими не собираюсь выходить. Заземление я кину прямо на раму станка, он у меня полностью из металла.

olkogr

На контроллерах 5В, наводки больше могут быть. А делать лимиты и хоумы оттдельно зачем???. Заземление по технике безопасности всеравно идет отдельным проводом.

Zarko
olkogr:

На контроллерах 5В, наводки больше могут быть. А делать лимиты и хоумы оттдельно зачем???. Заземление по технике безопасности всеравно идет отдельным проводом.

Коротко поясню… Они отличаються физически.
Лимит это аварийная остановка в конце рабочего поля, а хоум это 0. После срабатывания лимита станок проходит небольшое растояние до полной остановки, при хоуме такое неприпустимо! Пример: Портал движеться со скоростью 1,5 м\мин, наезжает на лимит, остановка. Остановка не мгновенная, а плавная, иначе вылетит из координат. Поэтому портал проезжает еще некорое расстояние и нужны концевики с хвостовиком, которые могут прогнуться на даное растояние, а не сломаться. При хоуме портал движеться с маленькой скоростью, поэтому остановка мгновенная. Концевики должны быть точными и без хвостовика.

olkogr

Понятно что концевики должны быть точные, я например буду ставить сразу нормальные концевики со всех сторон, по ним и пропуск шагов проконтролировать можна будет. А прогиб можна тоже пружынным контактом сделать, только его жесткость должна быть намного больше силы которая давит на концевик.

Zarko
olkogr:

Понятно что концевики должны быть точные, я например буду ставить сразу нормальные концевики со всех сторон, по ним и пропуск шагов проконтролировать можна будет. А прогиб можна тоже пружынным контактом сделать, только его жесткость должна быть намного больше силы которая давит на концевик.

Как раз подпружынивать концевик нельзя! При каждом его нажатии (срабатывании пружины) он будет возвращаться в новое положение. Чем это грозит обьяснять думаю ненадо. Честно говоря машынный ноль не так уж и важен, в большинстве случаев ноль выставляеться на заготовке. Как говориться “не стоит шкурка вычинки”, чтобы с ней особо заморачиваться. Лимиты нужны в любом случае, а хоумы это на любителя…

Практик
Zarko:

Лимиты нужны в любом случае, а хоумы это на любителя…

Вот с этого места чуть поподробнее…
Получается машинного нуля нет. Ну и от чего тогда все отсчитавается с большой точностью?
От произвольного места что-ли ?
Нормальный софт покажет поле обработки и десять раз спросит,действительно ли Вы собрались обрабатывать собственную станину. 😃
К сожалению возможны пропуски шагов,провалы в сети,помехи по электронике,которые софт не видит и тогда станок может выходить за габариты. 😦
В этом случае срабатывают аппаратные лимиты,которые не спрашивая у софта просто вырубают ось(оси) 😛
Иногда в целях удешевления совмещают лимиты с хоумами. 😉
Иногда,если есть последующая обрезка готового изделия,или вообще на это напхать,можно не ставить хоумы,а типа на глаз начинать обработку.
Но только иногда…
Пока что хоумы + лимиты
Без обид.

olkogr

Я не собираюськонцевик подпружинивать, я буду брать концевик механический, у него после срабатывания тоже есть еще 2 мм хода, ну и давить на него будет нежесткий “угольник” и типа пружинистой планки, которая прогнется в аварийномположении не дав сломать датчик.

Zarko
Практик:

Вот с этого места чуть поподробнее…
Получается машинного нуля нет. Ну и от чего тогда все отсчитавается с большой точностью?
От произвольного места что-ли ?
Нормальный софт покажет поле обработки и десять раз спросит,действительно ли Вы собрались обрабатывать собственную станину. 😃
К сожалению возможны пропуски шагов,провалы в сети,помехи по электронике,которые софт не видит и тогда станок может выходить за габариты. 😦
В этом случае срабатывают аппаратные лимиты,которые не спрашивая у софта просто вырубают ось(оси) 😛
Иногда в целях удешевления совмещают лимиты с хоумами. 😉
Иногда,если есть последующая обрезка готового изделия,или вообще на это напхать,можно не ставить хоумы,а типа на глаз начинать обработку.
Но только иногда…
Пока что хоумы + лимиты
Без обид.

Из личного опыта. Ни разу я не выставлял 0 по столу, всё время по заготовке (на глаз). 0 важен только по Z! Там вопросов нет. У меня есть концевик точный. Неужели обработка станины зависит от положения 0 осей X и Y (на Z у нас точный концевик) 😃 ? Вы полностью правы, хоумы и лимиты нужны. Возможно я тоже со временем созрею для хоумов, но пока и так делов выше кришы 😵 !

P.S. Проверку повторяемости надо проводить индикатором, так сказать независимым от всего инструментом.

olkogr:

Я не собираюськонцевик подпружинивать, я буду брать концевик механический, у него после срабатывания тоже есть еще 2 мм хода, ну и давить на него будет нежесткий “угольник” и типа пружинистой планки, которая прогнется в аварийномположении не дав сломать датчик.

Лучше всего оптический, он не боиться ничего. 😎

Zarko

Продвигаюсь вперед. Сегодня заклеил все отверстия черным чулком (2 слоя) для пыле-стружко изоляции. Кулера оставил, так как крепление очень хитрое, нужно теперь их ставить. Подключу последовательно, пусть ганяют помаленьку воздух. Провел провода для питания драйверов через предохранители. Сразу вопрос: какие предохранители ставить? 4А или с запасом на 5А?
Снял крышки на Геках и обнаружыл странную вещь. На одной штуке отсутствует джампер. Правда насколько я понял он не нужен, только когда нужно по 2 штуки ставить, а это не мой случай. Я правильно расположил джампера (5в от контролера, 1\10 шаг, Standby Enabled на рисунке)? Недостающий джампер не используется (“?” на рисунке).

Zarko

Получил сегодня концевик на Z и пульт для Мача ShuttlePro. Буду обкатывать… 😃

Zarko
Александр=:

да… по ходу что-то совсем космическое намечается.

Ну про космос незнаю… 😒 Пока задание приземлённое - собрать всё правильно!

Zarko

Дошел до финишной прямой и возник маленький вопрос. У меня отдельный БП на 5в для контролера и на 48в для Геков. На Геки нужно подать 5в. Нужно ли соединять “-” (землю) обоих БП?

olkogr

Землю обязательно всех блоков соиденять в одной точке, а “-” в такой схеме как у вас тоже, ну и з землей “-” я тоже соиденяю, помех меньше.

Zarko

Вот то что на даный момент есть 😃 . Все провода кроме концевиков подключены. Кулера пришлось таки снять, так как они от процесора и упорно не хотят работать при подании на них напряжения, а разбираться неохота. Для контролера зделал отдельную панельку. На ней закрепил 2 предохранителя на 5в - 0,5А и на 12в - 1А. Провода степ-дир с сечением 0,75мм кв. Все остальные 1,5, вход 2,5мм кв.

По поводу минуса. Имелось ввиду минусы на выходе БП. Я их соединяю как на рисунке. Правильно?

Zarko

УРРРРАА!!! Это случилось!!! Движки зажжжужали!!! 😃 😃 😃

Огромное СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ! Отдельно СПАСИБО olkogr!!! 😃

JudgeBod
Zarko:

Вот то что на даный момент есть 😃 . Все провода кроме концевиков подключены. Кулера пришлось таки снять, так как они от процесора и упорно не хотят работать при подании на них напряжения, а разбираться неохота. Для контролера зделал отдельную панельку. На ней закрепил 2 предохранителя на 5в - 0,5А и на 12в - 1А. Провода степ-дир с сечением 0,75мм кв. Все остальные 1,5, вход 2,5мм кв.

По поводу минуса. Имелось ввиду минусы на выходе БП. Я их соединяю как на рисунке. Правильно?

Во сколько карточка ncPod вышла, и брал бех флешки ее? Как она себя ведет?