Мой первый опыт станкостроения
почитай здесь,
Если я верно понял, там проблема была в неправильном плагине.
С уважением, Сергей.
Если я верно понял, там проблема была в неправильном плагине.
версия плагина не соответствовал прошивке контроллера.
версия плагина не соответствовал прошивке контроллера.
У меня не тот случай, к сожалению и, похоже, так просто возникший трабл не решить. Буду разбираться. Может с заземлением где-то накосячил и USB статикой вышибает со временем.
С уважением, Сергей.
Буду разбираться. Может с заземлением где-то накосячил и USB статикой вышибает со временем.
Я где то с 2009 года использую только USB контроллеры (не Мач), в начале та же проблема была, нужно подобрать хороший USB шнур с двойной изоляцией ( как здесь), и корпус станка обязательно надо соединить отдельным толстым проводком, с корпусом компьютера.
нужно подобрать хороший USB шнур с двойной изоляцией
USB-кабель именно такой, экранированный. Только синий, но это, я думаю, не принципиально. 😃
Разве что провод к корпусу компа не очень толстый.
P.S. Повторюсь: ошибки полезли после попытки подключения маховичка. Возможно я где-то накосячил в настройках МАСН3, а где именно - я уже не найду.
Я не так хорошо в нем ориентируюсь. Попробую снести профиль и настроить всё заново. А может и МАСН3 придется переставить.
С уважением, Сергей.
Доброго времени суток, уважаемые!
Итог выходного дня:
- Переустановка МАСН3 помогает. Ошибки пропадают. Ровно до того момента, как восстанавливаешь конфигурацию станка. Причем, не важно каким способом - хоть заменой файла с профилем, хоть набиванием всех параметров вручную. Начал действовать методом исключения. Оказались виноваты потенциометры, которые я подцепил на регулировку подачи и частоты вращения шпинделя. Убрал их из схемы - всё нормализовалось. Может с номиналом не угадал (в мануале нет информации какой надо - поставил на 25К т.к. других не было в ближайшем магазине). Почему глюк с потенциометрами не вылез сам по себе, а только в процессе выполнения УП - не знаю, вопрос к разработчикам МАСН3 и платы. С момента их добавления в схему по программе станок не гонял. Выяснилось при первом прогоне.
- До настройки маховичка в МАСН3 дело не дошло - не до него было. 😁 Но работоспособность самого маховичка проверил (приходил человек на помощь, приносил с собой модный мультиметр, который импульсы кажет).
В общем то пока всё. Попробую потенциометры другого номинала и буду пробовать снова подключать маховичок.
С уважением, Сергей.
Доброго времени суток, уважаемые!
- Маховичок так и не заработал. Буду продолжать разбираться.
- Глюк с резисторами вылечился заменой пучка проводов МГТФ на экранированный кабель.
- Накопились вопросы по MACH3. Но это уже в другой ветке буду спрашивать.
С уважением, Сергей.