Концевики в Mach3
Всё прописал , проверял напряжение подаётся но не срабатывает остановка оси
Я так и не смог подключть концевики . Может кто выложит скрины где и что простовлять в программе , пробовал на разных компах . enable при этом надо подключать к выводу 1 LPT порта или не надо ? или просто на минус
Если концевики подключены к ЛПТ порту то идёте в меню конфигурации поротов, там в меню входных сигналов получите то, что на первой картинке(правда у меня немецкая версия, но в английской всё тоже самое).
Затем туда, где на второй картинке. Жмёте на кнопку внизу - автоматический сетап концевиков.
в окошке слева выбираете соответствующий концевик и жмёте кнопку Autoset.
Мач сам прописывает сигнал на нужные входа. Будет выдано сообщение - типа всё ок - выберите следующий концевик😁
Удачи
А какая версия у Вас?
У меня mach3 Ver.R1.83.027
Так в любой версии устанавливаются концевики , или слишком много прописывать ?
Если есть лицензия, то лучше конечно обновить.
Пины указать Вы можете и сами от руки - если точно знаете на какие пины приходят сигналы от концевиков.
Эта функция просто всё это упрощает и исключает ошибки - всё-таки концевики! Что будет, если один из них в нужный момент не сработает!
…но не срабатывает остановка оси
Галочки нужно поставить:
XYZ ++; --; home.
Концевики дожны работать на “замкнуть” - это подключение в “паралель”
в противном случае, “разомкнуть”, надо для каждого концевика свой вход!
Нет не л. В смысле на какие пины ? на 11 вход порта 12 и 13 и какие имено знаю от каких осей , у меня по одному концевику , всё самодельное делал сам , концевики OMRON индуктивные . Подключал через релюшку подаёт +5 вольт
Когда идёт в home при срабатывание подаётся +5 вольт , сделать наоборот не проблема перепаять проводочек . У меня только концевики по одному на оси .Чтоб не выставлять ноль каждый раз так что входы есть свободные их же несколько , 10(стоп),11,12,13,15
А релюшка зачем?
Ну хорошо.
У меня стоит три датчика, по одному на ось.
Подключён каждый на свой пин, 10; 11; 13.
Срабатывают они в обоих крайних положениях.
Одно из положений одновременно с этим работает как “home”.
А перепаивать ничего не надо, просто ставишь там же “Hig” или “Low”.
Срабатывают они в обоих крайних положениях.
Одно из положений одновременно с этим работает как “home”.
А перепаивать ничего не надо, просто ставишь там же “Hig” или “Low”.
А можно подробнее? Т.е. всего три концевика, но работают в крайних положениях, как это? Так понимаю, что должно быть в 2 раза больше концевиков?
Или там прога воспринимает сигнал концевика учитывая направление движения мотора?
Или там прога воспринимает сигнал концевика учитывая направление движения
Абсолютно верно, всё на логическом уровне.
Индуктивные датчики от 24 вольт , а через реле 5 вольт на входы
Абсолютно верно, всё на логическом уровне.
Тогда как это устроено механически? Что заставляет срабатывать концевик в крайних положениях? Ну, в одном положении понятно- движущийся элемент станка нажимает концевик, но другое крайнее положение чем на концевик подаётся? Или концевик катается вместе с элементом станка?
Ну, в одном положении понятно- движущийся элемент станка нажимает концевик,
А в другом варианте, наезжает концевик на ограничитель.
О чём и было Вами написаино выше.
Ведь разницы нет, кто на кого нажимает.
(если не иметь ввиду человеческих отношений)
А в другом варианте, наезжает концевик на ограничитель.
О чём и было Вами написаино выше.
Ведь разницы нет, кто на кого нажимает.
(если не иметь ввиду человеческих отношений)
Понятно. Т.е. у Вас именно так сделано?
Просто по мере работы над своим аппаратом сам пришёл к установке концевиков на движущихся деталях станка. Компоновочно лучше получается.
Обновил . Проверил кабель подаётся напряжение при срабатывании +4.95 вольт
нажимаешь кнопку autoset пишет
как понимаю нет сигнала , но почему так ? может что то не так соеденил , контроллер TA8435 сам собирал enable подключил к 1 выводу . Какая то мелочь а понять не могу
Может драйвера какие нибудь дополнительные , вроде все с мач3 установил , измерение напряжения между 18-25 минус и плюс 11,12,13
Всё гораздо проще!
Он пише что:
Нужно нажать или как в твоём случае поднести жалезку или чё там, к концевику.
Подносил , а долго держать так ? секунды или минуты?
Вот картинка, согласуй то что у тебя есть с тем что ты видиш.
И всё будет работать.
И никаких контроллеров.☕
Подносил , а долго держать так ? секунды или минуты?
Такие датчики по моему работают на изменение индуктивности - т.е. пустота должна менятся на метал или наоборот. Реально делается так - датчик едет над металлической поверхностью. В месте где он должен сработать должна быть дырка:)
Мне кажется проще поставить обычный микрик с ножкой - стоит почти ноль, а заморочек намного меньше.