Помехи на концевиках.
Достаточно подключить питание на моторы, и - все, цветомузыка пошла.
А какой у Вас драйвер стоит, на какой элементной базе собран?
Почитайте на досуге описание от Марисса. Обратите внимание на технологию interleaving phase A and B. Если это можно реализовать в вашем варианте драйвера, то попытайтесь сделаь. Очень хорошо убиваются шумы по питанию возникающие при переключении силовых транзисторов. Также воткните по индуктивности в плюсовой и минусовой провод питания приходящие непосредственно на клемы драйвера. Таких индуктивностей полно во вторичных цепях компьютерных блоков питания.
Пришлось купить осциллограф. Ухх… Наводки страшные. Еще не копался, где и откуда, скорей всего, разберу все нафиг, и буду собирать контролируя в процессе.
Олег, драйвера китаезы, отсюда, www.circuitspecialists.com/prod.itml/icOid/8922 , что внутри не знаю. Не силен я в электронике пока.
индуктивность стоит у меня на блоке питания, после моста и кондера. Выдрал с какогото блока питания импульсного. На плюс и минус по обмотке вокруг одного сердечника.
У меня такая же проблема . только с кнопкой STOP … Когда включаю шпиндель создаются помехи и срабатывает кнопка STOP . Контроллер у меня Gecko G540 …
Шпиндель китайский 1.5Квт + частотник …
Интересный момент : 1) когда включаю частотник с подключенным кабелем к нему , но не подключенным к шпинделю , все равно помехи идут и вырубает контроллер
2) Когда включаю частотник ( в холостую ) без подключенного к нему кабеля , помехи исчезают . Вероятно кабель как антена служит.
Очень нужно ее решить эту проблему …
Помогите !!! SOS !!! SOS !!! SOS !!!
Все … проблема решена благодаря Роме Stepdrive.ru …
Из-за больших помех от частотника , контролер Gecko G540 с ума сходил , то есть постоянно срабатывал ошибка и загоралась кнопка RESET в Mach3 .
Проблему решил следующим образом . Отдельно заземлил Блок питания , корпус контролера G540 , корпус компьютера , корпус LPT порта ( припаял провод ) - все это отдельным проводом кинул на землю. Потом отдельным проводом заземлил корпус станка и частотника ( у частотника клема есть ) - все это кинул на землю. Когда заземлял одним проводом на землю все это - были помехи …
Все заработало , никаких помех больше…
Когда заземлял одним проводом на землю все это - были помехи …
Я правильно понял что последний вариант заземления всех устройств это подсоединение каждого модуля по схеме “Звезда” на землю в одну точку?
Заземление только так и делается, других вариантов нет.
Извините я не понимаю что такое схема *Звезда* … Последовательно что ли???
Заземление только так и делается, других вариантов нет.
Именно.Я подстанционник, и за “последовательное заземление” у нас вздуют по первое число.
Последовательно что ли???
Как раз наоборот. Утрировано: по центру штырь заземления, а устройства располагаются по кругу, и от каждого идёт свой провод заземления.
Минус питания идущий на концевик и экран - с рамой станка не соединять.
Экран кабеля питания моторов - тоже - ни с мотором, ни с корпусом станка не соединяется.
Все экраны проводов питания моторов и концевиков - соединяются в одной точке - возле плат управления / драйверов шаговиков. Со второй стороны кабеля - экран изолирован - никчему не подключен. Ненадо нигде его дублировать с минусом питания.
Также и минусы источников питания - силового для шаговиков и дополнительного +5в для концевиков - соединяются в тойже точке что и экраны.
Подтяжку к +5 сделай на самом концевике. Резистор поменьше, 470-510 Ом. Просадить такой ток будет проблематично, нужна дурная моща помехи.
Делать нужно так…
Спасибо, Господа, кто откликнулся, все решил.
Поставил плату развязки нормальную и при помощи осциллографа свел все помехи к минимуму.
Скорей всего заработало бы и только с платой. Цена вопроса - 30 баксов.
Зато теперь у меня еще и осциллограф есть 😒.
Зато теперь у меня еще и осциллограф есть 😒.
Поздравляю! Что за модель?
Веллеман 10
А я долго боролся с шумами. Чего только не делал. Пока один раз надоело, купил реле 24В, и пустил через концевики +24В. А уже реле комутировала +5В от LPT. Реле стоит непосредствено близко от LPT так што там уже несоздаётса шумы. Всё работает на 100%. С этого момента не имел ни одгного останова из за шумов…