Что должен уметь инвертор?

ssilk
Vitaly:

Замыкание точно на землю а не на плюс питания (на одной из схем Марата было иначе)?

Да, я тоже видел девайсы у которых общий это + питания… Если хотите, завтра измерю: на выключенном девайсе сопротивление между Аналог коммон, это по моей картинке выше ACM(GND), там точно “земля” относительно выхода 10 вольт, и Диджитал коммон - DCM(COM) на картинке. А так же, на включенном девайсе проверю наличие потенциала на DCM относительно ACM или выхода 10 вольт… Устроит?

Vitaly

Да, было бы интересно.

Если есть возможность - посмотрите порог срабатывания входа enable инвертора, и какой там ток подпорки.

Честно говоря, не понял смысла в разделении ACM и DCM на клеммниках. IMHO это имеет смысл на разводке платы, и для совсем других аналоговых сигналов (токового шунтаи всего что идет с мотора). Но подобные навороты ради ручки регулировки скорости кажутся дурью, хотя возможно я чего-то не учитываю.

ssilk

Намерил…) ACM и DCM никак не связаны между собой не звонятся в любом состоянии инвертора. DCM и выход 10 вольт тоже индифферентны. Между DCM и любым из FOR или REV, потенциал 1 вольт, минус на DCM…

Vitaly:

осмотрите порог срабатывания входа enable инвертора, и какой там ток подпорки.

Ну, если подскажете как это сделать только мультиметром…) Я, к своему стыду, все это благополучно забыл много лет назад…)

Vitaly
ssilk:

Ну, если подскажете как это сделать только мультиметром…) Я, к своему стыду, все это благополучно забыл много лет назад…)

Ток - вместо тумблера миллиамперметр воткнуть и посмотреть что покажет.

Порог срабатывания - воткнуть 1к потенциометр ( + / сигнал / - ), покрутить пока не сработает и померять напряжение. Одним только мультиметром пожалуй никак.

19 days later
Vitaly

Приехала часть деталек, покрутил в руках. Трудно в 100х100мм плату вписаться с “безразмерной” мощностью. Наверное надо будет несколько плат разводить.

  • до 700-1000Вт - попробовать вписаться в 100х100, чтобы платы совсем дешевые были (2$ за десяток + пересылка)
  • от 1000Вт - более крупные платы, ~20$ за десяток + пересылка.

Под мощные платы конденсаторы здоровые и радиатор побольше с нормальным обдувом. Никак пока в мелкий размер не утаптывается. Буду думать дальше.

Для бесколлекторников должно хватить и мелких плат. А большие - уже для асинхронников, но там мы заползаем в вотчину китайских частотников, где особо ловить нечего. Идея мелкой платы с резиновой мощностью благополучно накрывается 😃

Vitaly

Это ж просто новая тема про восьмикрут, если я правильно понял (в смысле, там ничего нового). Девайс хорош тем, что есть “здесь и сейчас”, а не на бумаге, но он большущий и сильно пересекается с китайскими зарядниками.

28 days later
Vitaly

Вспомнил еще одно применение трехфазника - управление сервоприводами на основе асинхронников (или бесколлекторников) с энкодерами. Но я в этом не очень разбираюсь.Если кто знает - напишите какие там контакты нужны для управления (как энкодер подключается, чем поворот задается). Хочу посмотреть, хватит ли того что нарисовано или надо еще добавлять.

17 days later
Vitaly

Вопрос к практикам. Температурная стабильность точнее 3% по оборотам хоть где-то бывает нужна или нет? Не хочу внешние кварцы на микроконтроллеры ставить и дорогие шунты для измерения тока. Ну теоретически вместо 10000 оборотов регуль выдаст 10300 или 9700 для самого крайнего случая. Это кого-то волнует?

Речь не о “гулянии” оборотов в установившемся режиме, а об абсолютной точности. Сами обороты скорее всего будут держаться стабильно.

ssilk

Если говорить о шпинделях станков, то такая абсолютная точность не нужна. Но применение может быть разное, мало ли, кто и для чего крутит трехфазные моторы…

Vitaly

Вопрос по разводке есть. Если я воткну INA213 ближе к процессору (на аналоговое питание), а дифференциальный сигнал (напряжение + землю с шунта) протащу тонкими близкими проводниками через плату, то каковы шансы что на них наведется НЕ синфазная помеха больше 1 милливольта? Синфазные операционник давит на 100db, там пофик сколько прилетит.

Если ставить операционник впритык к шунту, то наводки на выходе уже не подавятся. Там допустимо не больше 25мВ. IMHO тащить по плате входной сигнал может быть выгоднее, но как на самом деле - не знаю, опыта нет.

PS. Ну само собой, что “плохие” проводники буду пересекать под 90 градусов, разворачивать плавно и т.п.