Вопрос.Маслянный радиатор на 0.5 кв.Злектронагреватель плоский без терморегулятора…Нагретая температура радиатора 110 градусов.Очень горячо.Решил поставить последовательно 2 штуки.Температура в обоих стала по 50-60 градусов.меня устраивает и внука.Не обжигает.Ток жрет также ? Ведь тампература ниже стала,а нагревательная способность также для помещения осталась.Правильно ли все сделал?

avtandil
Анатоолий:

Вопрос.Маслянный радиатор на 0.5 кв.Злектронагреватель плоский без терморегулятора…Нагретая температура радиатора 110 градусов.Очень горячо.Решил поставить последовательно 2 штуки.Температура в обоих стала по 50-60 градусов.меня устраивает и внука.Не обжигает.Ток жрет также ? Ведь тампература ниже стала,а нагревательная способность также для помещения осталась.Правильно ли все сделал?

Cейчас у вас нагреватель в 1 киловатт с питанием от 110 вольт каждый 😃
Но поскольку патине на каждый отдельно взятый нагреватель падает напряжение 110 вольт то и мощность вашего отдельно взятого нагревателя стала 0.25 квт. Естественно нагреватель не может полностью прогреется и температура в 60 градусов была предсказуема

SAN
Анатоолий:

.Ток жрет также ?

Нет. Меньше, раза в два примерно (ткс нихрома весьма невелик). Соответственно и общая мощность упала вдвое.

Aloha
Анатоолий:

Вопрос.Маслянный радиатор на 0.5 кв.

500Вт =2.27А Сопротивление нагревателя 97 Ом . Два последовательно подключенных нагревателя 184 194 Ом Общая потребляемая мощность итого 1.19А 1,13A 248 Вт примерно .

В темноте опечатался .

SAN

арифметику поправьте - 97х2= 😃

Виктор

Вообще то мощьность должна упасть в 4 раза. Напряжение меньше в 2 раза и ток меньше в 2 раза, а мощьность меньше в 4 раза!!!

ADF

Если ТКС вообще нету (допустим) - то моща должна упасть в 4 раза. Но поскольку ТКС все-же есть, реальное падение будет чуть меньше. Насколько - не скажу.

Виктор
ADF:

Но поскольку ТКС все-же есть, реальное падение будет чуть меньше

С этим никто не спорит.

SAN
SAN:

Соответственно и общая мощность упала вдвое.

Виктор:

мощьность меньше в 4 раза!!!

На одном нагревателе, а их - два.

ADF
SAN:

На одном нагревателе, а их - два.

Это вам - два 😃

В ~4 раза ниже будет общая мощность системы.

SAN
ADF:

В ~4 раза ниже будет общая мощность системы.

😈
Господи, и это - преподаватель ВУЗа!..
😢

автоград
CrazyElk:

W=U^2/R

Дедушка Ом в гробу перевернулся.

ОН ГОВОРИЛ ЧТО W=JxV отсюда сумарный ток 1.13А 220х1.13=249Ват примерно мощность упала
в два раза и никак не в четыре.
Возмите учебник физики за 11 класс там всё написано.

avtandil

Развели кисель. сотый и 101 посты дали исчерпывающий ответ на вопрос к чему весь мусор последовавший далее просто не понятно. Пытаетесь блеснуть умом?

автоград
avtandil:

Cейчас у вас нагреватель в 1 киловатт с питанием от 110 вольт каждый

Здес вы где-то напутали

avtandil
автоград:

Здес вы где-то напутали

Да вы правы надо было “0.5 кв питанием 110 вольт каждый”

Aloha

Друзья вы тему читайте “Чудеса электрики” !!! Так что тут ученый Ом отдыхает и его закон не действует =)

автоград

😂😂😂

Aloha:

Друзья вы тему читайте “Чудеса электрики” !!! Так что тут ученый Ом отдыхает и его закон не действует =)

автоград
автоград:

😂😂😂

avtandil:

Да вы правы надо было “0.5 кв питанием 110 вольт каждый”

И опять вы неправы .получается 124Ват при питании 110 в .

avtandil
автоград:

И опять вы неправы .получается 124Ват при питании 110 в .

нет вы не отслеживаете мысль, либо я не правильно объяснил.
Я имел ввиду то что нагреватель мощностью пол киловатта при напряжении 220 вольт (из задачи)
получил питание 110в из за падения напряжения на последовательно включенном втором нагревательном элементе.