Чудеса электрики

Sputnik
vvas:

вихрь закручивает снежинки вокруг штыря

“…а вокруг того штыря пляшут пляски заводные торсионные поля…” 😃

Hainov:

странное явление - вокруг штыря заземления около стены дома тает снег - голая земля радиусом в метр!..
…Стал последовательно отключать все заземляющие провода…
…напряжение оказалось от 10 до 40 вольт!..
…Это ж сколько лет я кормил энергетиков, отапливая земной шар…

Да уж, явление, поначалу приходит мысль: "Так вот он ты какой “холодный термояд” 😃

Геннадий, расскажите пожалуйста, после отключения всех потребителей продолжалось вращение счетчика ?
Можно было ценить приблизительно сколько мощности уходило ?
Наряжение в проводнике переменное или постоянное было ?
Теперь, после смены проводов, заземление остыло и снег укрыл штырь ?

А может наборот, энергия Земного Шара шла в дом ? 😃

Я не электрик, но краем уха слышал темы “отгорает ноль”, и там www.mastercity.ru/showthread.php?t=68705&p=2523279… Может и тут происходит нечто подобное…

6wings
Sputnik:

А может наборот, энергия Земного Шара шла в дом ?

вотыменно!

ADF

Тепло, концентрируясь из окружающего пространства на резисторе, порождает электрический ток 😃

alek_j
Маэстро:

Вот так:

т.е. по двум проводам шло 220, а по одному стало идти 380? а относительно чего мерим? ЗЫ, я тоже не энергетик (кстати, с праздником их) мне просто интересно на сколько я все забыл со школы.

ADF
alek_j:

т.е. по двум проводам шло 220, а по одному ста…

Речь о том, когда в один нуль “сливаются” потребители разных фаз и у основания этот нуль отваливается.
Были реальные прецеденты с 380 в розетке. Целый компьютерный класс погорел, электрик был дебил.

alek_j
ADF:

в один нуль “сливаются” потребители разных фаз

понял, спасибо, что то торможу, видать КС (не коньяк) действительно не за горами, во всяком случае в отдельно взятой дурной голове.

Hainov
Sputnik:

Геннадий, расскажите пожалуйста, после отключения всех потребителей продолжалось вращение счетчика ?
Можно было ценить приблизительно сколько мощности уходило ?
Наряжение в проводнике переменное или постоянное было ?
Теперь, после смены проводов, заземление остыло и снег укрыл штырь ?

Снега вокруг штыря не было на метр радиусом. Голая земля без единой снежинки. Так что аэродинамика тут не при чем. Но я думаю, скорее дело и не в нагреве - такой круг и паяльной лампой не растопишь. Скорее, как кто-то уже предположил, это какие-то гальванические явления.

Продолжать эксперименты с электрикой было совершенно некогда, поэтому я просто откусил все заземления. Снег больше не тает.

Напряжение на висящем в воздухе заземляющем проводе относительно нуля (который, напомню, заземлен) было переменное, где-то от 10 до 30 вольт в зависимости от длины подключенного провода.

Какую мощность это сжирало - х.з. Счетчик один на весь участок, а подключены 3 строения.

Karalexey
ADF:

Речь о том, когда в один нуль “сливаются” потребители разных фаз и у основания этот нуль отваливается. Были реальные прецеденты с 380 в розетке. Целый компьютерный класс погорел, электрик был дебил.

Несколько лет назад было:
На 8- подъездный дом две щитовых. В одной у меня был мой вводной автомат, да и проход через нее к кондею. посему были ключи. И как-то раз зашел и вижу, что земля-она-же-ноль, КРАСНАЯ. Провод (15-20 кв) выполнен не от жилы кабеля на 50 кв (ЕМНИП), а от брони этого кабеля!!! То есть ноль, который нагружен всеми тремя фазами, по однофазным потребителям, квартирам, этот ноль идет по стальной броне. Видимо когда-то кабель пробило и электрик решил ни хрена не возиться с писаниной и заявкой на перекладку к ТП, а пустил по броне.
Позвонил, куда надо. Прилетели, как истребители. Увидели краснуху и в панику. Я никогда не видел, что так быстро может бегать электрик . До ТП около 80 метров. Видно картина им снесла крышу, что не догадались вырубить в щитовоу потребителей, а рванули в ТП.
По началу я тоже не понял, чего так обосрались, а потом мне дядьки сказали, что у них подобное в каком-то доме было, так исков было туева хуча премий хрен…

Oleg636

Не претендую на истину ,но мне вся эта история видится гораздо проще чем

"Так вот он ты какой “холодный термояд”

Во-первых,

Заземление из нержавеющей трубы, вбитой на полтора метра в землю.

мягко говоря не очень, нержавейку вообще не используют в качестве проводника, у неё довольно большое сопротивление, благодаря чему и таял снег , а не ноль отгорел. Ну а как правильно делать заземление , хотя бы вотbuilderclub.com/…/zazemleniye-ustroystvo-kontura-z…
Во-вторых,

На каждом втором (или третьем? не помню) столбе нулевой провод заземлен

я сильно сомневаюсь что возле опоры кто то делал контур , так что ваше заземление похоже единственное на данном участке, а при перекосе фаз в такой ситуации наличие потенциала между землей и нулем неизбежно, напряжение будет зависеть от того на сколько не ровно загружены фазы, если интересно подробно здесь ru.wikipedia.org/…/Несимметрия_токов_и_напряжений

ADF
Karalexey:

КРАСНАЯ

Как никилевая лента на силовых аккумуляторах под нагрузкой. Иногда даже ярко-желтая… 😵
С тех пор, как это увидел - ссыкунам теоретикам, которые против пайки силовых банок толстым медным проводом, однажды по морде стукну.

Aloha
Oleg636:

у неё довольно большое сопротивление, благодаря чему и таял снег

Вы мощность нагревателя прикинули ? метр вокруг снег тает . на расстоянии метра столько тепла выделяется что электрочайник курит в стороне . Тут гальваника 100% В море соленая вода при 0С не замерзает , так и тут . Да еще при такой моще проводник которым выполнено заземление (не менее 6мм2) должен ощутимо греться .

По поводу 380В в розетке . Это надо откусить ноль , а другую фазу посадить на землю , при чем где нибудь рядом учитывая сопротивление земли . Т.е. соседи втыкают перемычку с фазы на ванную , а вы меряете у себя фазу и землю . Значит ноль отсутствует сразу в двух местах !! Это мало вероятно . перекос фаз вещь неоспоримая , но не 380В же в конце концов . Да , может на 10-30% скакнуть , не более того , все остальное частный случай .

ЛЭП передают электроэнергию по трем проводам и ноль (земля) им во общем то и не нужна .

Oleg636
Aloha:

Вы мощность нагревателя прикинули ?

Для 6мм2 по меди длительно допустимый ток 50А ,а чайник 8-10А, так что точно курит.

Aloha:

В море соленая вода

Для того , чтобы таял снег, его надо солью с верху посыпать, а в земле концентрация соли от таянья снега только уменьшается

Aloha:

но не 380В же в конце концов

ru.wikipedia.org/…/Несимметрия_токов_и_напряжений по ссылочке сходите , там есть расчет утюга и компа в разных фазах

SAN
Oleg636:

мягко говоря не очень, нержавейку вообще не используют в качестве проводника, у неё довольно большое сопротивление

Нержавейку не используют из-за её цены.
А из простую сталь в шинах заземления очень даже используют.

автоград
Aloha:

ЛЭП передают электроэнергию по трем проводам и ноль (земля) им во общем то и не нужна .

Схема включения треугольник по стороне генератора.

Aloha:

может на 10-30% скакнуть , не более того , все остальное частный случай .

Есть нккие вещи как эффективное напряжение и действующее .Эффективное меньше действующего на 30%.

Aloha:

По поводу 380В в розетке

.
Напряжение не замерял но при отгорании 0 в ТП в домах выгорает вся техника не защищёноя предохранителем

avtandil
SAN:

Нержавейку не используют из-за её цены.
А из простую сталь в шинах заземления очень даже используют.

Александр вы не правы я вам в начале тоже намекнул но вы продолжаете гнуть свою линию. Для создания контура используют либо медные штыри либо омедненые стальные штыри.

Oleg636
avtandil:

медные штыри либо омедненые стальные штыри

Не то ни другое, я приводил ссылку как делать заземление, в картинках, еще процитирую от туда

Для искусственных заземлителей применяют по последним требованиям круглую стальную заготовку диаметром не менее 16мм или можно стальной уголок размером 50 х 50 х 5 мм и длиной 2,5 – 3,5 метра. Их вбивают вертикально в траншею глубиной 0,70 м, оставляя над поверхностью 10 см. Заземлители соединяют между собой по всему контуру, проложенной в траншее полосовой сталью сечением 4х40мм или круглой сталью диаметром 10 – 16 мм.

автоград

Да заземление медными штырями это круто .Года 2-3 отстоит и згнеёт нахрен отродясь
железом делали.

Oleg636
автоград:

Года 2-3 отстоит и згнеёт нахрен

Это вряд ли, медные наконечники от стрел, пуговицы , деньги веками лежат в земле

автоград
Oleg636:

веками лежат в земле

А если на них токи утечки подать 20мА -10 кВ