Нужна помощь коллективного разума: заземление в квартире
В обе розетки физически приходит 2 провода (фаза-ноль), на земляной контакт сделана перемычка с нуля (зануление).
Так делать нельзя.
samelectrik.ru/kak-sdelat-bezopasnoe-zazemlenie-v-…
чтобы в пределах комнаты
Технически отрывать не за что. Зануление есть во всех розетках.
И на оплетке антенны тоже ноль сидел. Раньше.
Делать то чего? Так чтобы без прокладки новой земли по всей квартире.
Поставте автоматы без УЗО, С УВАЖЕНИЕМ.
Не, это не выход. Узо это следствие. 90 вольт между корпусами как то не айс.
Тогда всю проводку надо делать заново, и землю с нулем соединять нельзя, нельзя на эту линию кидать нули от другой линии, из за разници номиналов узо будет вышибать. Я от узо избавился не только по этому, а потому что вышибает по любому случаю. Узо нужно если у вас кто то пальцы в розетку сует. С уважением.
Всю проводку делать заново не вариант. не потяну я капитальный ремонт всей квартиры.
Узо нужно если у вас кто то пальцы в розетку сует. С уважением.
Здравствуйте:-)
Всю проводку делать заново не вариант. не потяну я капитальный ремонт всей квартиры.
Может таки наехать на электриков, для начала, указав им на косяки?
Технически отрывать не за что. Зануление есть во всех розе…
- Раз теперь земля есть нормальная, должно быть заземление, а не зануление.
90 вольт между корпусами как то не айс.
А другие телевизоры какое напряжение дают?
Может таки наехать на электриков, для начала, указав им на косяки?
На каких? Которые делали ремонт квартиры 20 лет назад?
А обновляторы все сделали правильно в щите. Как и должно быть. На сегодняшний день.
Раз теперь земля есть нормальная, должно быть заземление, а не зануление.
Учту. При ремонте. Когда нибудь в будущем 😉
А другие телевизоры какое напряжение дают?
А хз. Мультиметр туда не дотягивается
Попробуйте подтащить какой-нибудь не очень тяжёлый, с кухни или ещё что.
(не исключено что виноват блок питания в телевизоре)
Разобрался. Дело действительно в занулении и вновьприобретенной земле на оплетке антенны.
Отключил антенну. Отключил корпус компа от ноля, разница между компом и ресивером стала 10в.
Подключил hdmi, даже кусок фильма посмотрел с компа. УЗО молчит.
Подключил антенну, узо не вышибло.
резюме: убирать зануление, при ремонте делать нормальную землю во все розетки. А пока без земли поработает.
резюме: убирать зануление, при ремонте делать нормальную землю во все розетки. А пока без земли поработает
+100.
у меня так и работает всё.
На каких? Которые делали ремонт квартиры 20 лет назад?
А обновляторы все сделали правильно в щите. Как и должно быть. На сегодняшний день.
Те они не обеспечили ПопДаун совместимость, и это нормально?
ЗЫ Просто мысли в слух.
Конечно нормально. В какой стране то живем. Каждый день новые правила, отменяющие все что раньше. А ты выкручивайся как хочешь.
Уже ничему не удивляюсь.
Конечно нормально.
++
Просто напомню - в советских бытовых вилках и розетках заземляющий контакт отсуствовал как класс даже на относительно мощных потребителях - переносных эл. плитках, стиральных машинах, холодильниках, утюгах и т.п.
В выпускаемых\продаваемых ныне установочных изделиях “евростандарта” безземельные розетки-вилки также пожалуй срставляют большинство на полках магазинов.
А ты в том доме, квартире с самого начала?
Не так давно, в не совсем старом доме, штробил под новую проводку. Предварительно все обесточил, и все равно три раза устроил феерверк. От куда, куда, и зачем там были провода, так и осталось загадкой.
Просто напомню
Напомнить что убило советскую бытовую электронику? 😃
Если мне, то наш дом примерно 52-53 год постройки.
Изначально проводка была открытая. В детских воспоминаниях сохранились витые пары проводов в резинотканевой изоляции на фарфоровых роликах и розетки на деревянных кружках.
Потом был ремонт и провода спрятали. Потом были ещё ремонты - менялись\добавлялись\переносились розетки и выключатели.
С трудом разыскивались по памяти и индикаторам под обоями и слоем штукатурки распаечные коробки.
Последние прокладки делал лет 8-10 назад.
Надеюсь, что последние 😃
Если мне, то наш дом примерно 52-53 год постройки.
Изначально проводка была открытая. В детских воспоминаниях сохранились витые пары проводов в резинотканевой изляции на фарфоровых роликах и розетки на деревянных кружках.
Не, я Андрею. А детские воспоминания те же:-)
Напомнить что убило советскую бытовую электронику?
Кстати на промышленных приборах: осциллографах, генераторах и проч. вилки также были без заземляющих контактов.
Правда на корпусах были клеммы под заземляющий провод. 😃
Но и в НИИ, и в Вузах далеко-о не в каждом помещении были проложены шины заземления…
Правда на корпусах были клеммы под заземляющий провод.
😃
Но и в НИИ, и в Вузах далеко-о не в каждом помещении были проложены шины заземления…
Между собой то их несложно.