А с какой радости автомат-то выбьет в случае описанной ситуации?
Ви таки полагает замыкание фазы на защитное заземление не вызовет срабатывание автомата? Проведите эксперимент, результаты Вас удивят.😁
Причем нулевой вывод трансформатора должен обязательно у подстанции соединен с заземлителем.
Могу только добавить что перемычка соединяющая ноль и заземление на подстанции называется “выравниватель потенциалов”. Название говорит само за себя.
Ви таки полагает замыкание фазы на защитное заземление не вызовет срабатывание автомата? Проведите эксперимент, результаты Вас удивят.😁
Тупое замыкание - да. Но, Вами была описана ситуация с соединением проводников человеческим телом. УЗО - выбьет. Автомат - вряд ли…
Зануление это соединение с нулевым выводом трансформатора на подстанции. Заземление это соединение с землей посредством укладки в землю на глубину металлических конструкций.
Причем нулевой вывод трансформатора должен обязательно у подстанции соединен с заземлителем.
То есть, фактически - ничем? Как я и сказал - разница только в расстоянии от точки заземления до потребителя.
В случае расп…ства электриков и перепутке фазы и нуля в щитке, на корпусе появится полноценная фаза, чему я был свидетелем когда чувака пиз…нуло так, что он подпрыгнул метра на полтора и матом вспомнил всех в круге!!
Тупое замыкание - да. Но, Вами была описана ситуация с соединением проводников человеческим телом. УЗО - выбьет. Автомат - вряд ли…
Повторяю ишо раз, если бы на корпусе оборудование было бы подсоединено защитное заземление отдельным проводом, то при попытке перепутки фазного провода и рабочего нуля произошло бы замыкания фазы на защитное заземление, со срабатыванием автомата и до касания человека корпуса с фазным потенциалом дело не дошло бы!!! Так более понятно? И никакого УЗО там на… не нужно. УЗО нужно когда есть опасность утечек, в разных сырых помещениях, на опасных производствах итд. В квартире имеет смысл тогда когда дети суют пальцы в розетку и розетки стоят в ванной где сыро.
Повторяю ишо раз, если бы на корпусе оборудование было бы подсоединено защитное заземление отдельным проводом, то при попытке перепутки фазного провода и рабочего нуля произошло бы замыкания фазы на защитное заземление, со срабатыванием автомата и до касания человека корпуса с фазным потенциалом дело не дошло бы!!!
Я сейчас не про “перепутку” фазы и нуля, а про Ваше утверждение, что выбивает автомат при касании человеком проводов. Вы же, пытаетесь донести прописные истины.)))
Вы же, пытаетесь донести прописные истины.)))
Так вот чтобы до “прописных истин” не дошло и придумано ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!!
Кстати если уж по полной тему раскрывать необходимо вспомнить, что обычные системы называются с “глухозазмеленной нейтралью”, а есть системы с “изолированной нейтралью” предназначенные в т.ч. для опасных произвоств, например для шахт.
И еще я привел пример того, что я написал, а не того, что Вы тут предполагаете.😈
чем, принципиально, отличается заземление от зануления? Просто чем, а не последствия того или другого?
Принципиальное требование к защитному заземлению - по заземляющему проводу не должен протекать рабочий ток. Ни при каких обстоятельствах, кроме аварийного режима ( замыкания фазы на корпус). Соответственно, не будет падения напряжения и потенциал корпуса будет близок о нулю.
По нулевому проводу течёт рабочий ток, есть падение напряжения на сопротивлении провода, и потенциал занулённого корпуса будет отличаться от нуля. Притом тем больше, чем больше рабочий ток и длиннее провод до земли.
Для ТС: программа минимум - соединить корпус компьютера с клемой заземления на ТВ отдельным проводом 1,5 - 2,5 кв.мм. Если нет клемы заземления, то можно на внешнюю часть антенного гнезда.
P.S. Соединять при отключенных от розетки приборах.
И еще я привел пример того, что я написал, а не того, что Вы тут предполагаете.
Вы опять уходите от ответа.
Было сказано:
В случае нормального заземления такого просто не произошло бы, ибо бы выбило автомат.
Вот я и спрашиваю, каким образом, при касании пальцами, выбьет автомат? Хочется докопаться до истины.)))
Сдается мне, что ПРИНЦИПИАЛЬНО - ничем
Защитное зануление призвано вызвать сработку токовой защиты (автомат,предохранитель)при повреждении изоляции, чем сократить время воздействия тока утечки на человека. Защитное зазенлени имея малое сопротивление должно пропустить через себя ток утечки , чем снизит силу воздействия тока на человека.
Вы опять уходите от ответа.
Приводите цитаты полностью. Уроки русского языка устраивать для Вас не намерен!!😈
Причем нулевой вывод трансформатора должен обязательно у подстанции соединен с заземлителем.
Владимир, это вы схему с глухозаземлённой нейтралью описали?
А другие варианты в принципе используются где?
у компьютеров он всегда трехпроводный
Не, не всегда 😃
У некоторых ноутбуков бп подсоединяется двухпроводным кабелем и разъём как у электробритвы.
Защитное зануление призвано вызвать
Нас учили, что “зануление спасает прибор, а заземление - человека”
😃
Владимир, это вы схему с глухозаземлённой нейтралью описали? А другие варианты в принципе используются где?
Я не Владимир, но писал ранее:
есть системы с “изолированной нейтралью” предназначенные в т.ч. для опасных произвоств, например для шахт.
Владимир, это вы схему с глухозаземлённой нейтралью описали?
А другие варианты в принципе используются где?
Да конечно. Других 0,4 кВ для населения и промышленности в мире нет. Если только через изолирующий трансформатор.
В шахтах используют 3ф 220, 380, 660 с изолированной нейтралью, также 1ф 12, 24, 36 В и постоянный ток.
Другие самые распространенные сети - 6 , 10 и 35 кВ с изолированной нейтралью.
220 кВ с глухозаземленной нейтралью, 110 кВ с глухозаземлённой или с эффективно заземлённой нейтралью.
В США обычно питание частные дома получают от однофазного трансформатора 120+120 В с глухозаземленным средним выводом.
То есть можно и 240 в получить (но оба провода будут под напряжением относительно земли).
Если только через изолирующий трансформатор.
Делал такое 😃
Чтоб осциллографом в сетевые бп залезать
Другие самые распространенные сети - 6 , 10 и 35 кВ с изолированной нейтралью. 220 кВ с глухозаземленной нейтралью, 110 кВ с глухозаземлённой или с эффективно заземлённой нейтралью.
Незаслуженно позабыты “паровозные” по постоянке 3кВ и переменке 25 кВ…😁