строители есть? Помогите с антресолью
Поругайте и поправьте 😃
размеры на картинке
таунхаус, стена - толщина 2 кирпича, красный пустотелый кирпич, за стенкой - другой таунхаус
планирую загнать в стены трубы 100 мм, на глубину 200 мм,(всего 6-8 точек крепления) к ним приварить балки из швеллера всего 3-4 поперечины, продольно между собой их соединить такими-же швеллерами -т.е. будет ячейка 1х1-1,3 метра
вопрос в выборе толщины швеллера
далее зашить сверху доской 50 мм, снизу - гипсокартон
Скажу как не строитель 😃 я бы эту штуку ставил на отдельные опоры, которые бы вдоль стен пустил, не ковыряя саму стену. Чтобы нагрузка сразу на пол шла.
спасибо конечно, но этот вариант не рассматривается
я бы эту штуку ставил на отдельные опоры
Аналогично… (диплом строителя имеется)
этот вариант не рассматривается
Очень жаль, т.к.
стена - толщина 2 кирпича, красный пустотелый кирпич
Крайне сомнительная опора для подобной конструкции при условии 6-8 заделанных концов труб.
Т.е. как минимум - делать закладную балку и от нее плясать.
вопрос в толщине швеллера собственно…
по поводу сомнительности конструкции - это не кран-балки будут на 300 тонн 😃 - на них нагрузка при нормах 300 кг/м2 приходится 600-900 кг 😃, а реально - не более 100
Пролет какой?
Пролет какой?
По условиям задачи: от 3х4 до 4х5
вопрос в толщине швеллера собственно…
это вообще последний вопрос, если в местах заделки получается точечная нагрузка на хлипкий кирпич
Ну как я понял, вопрос в закладных. На вашем месте я бы как раз из швеллера закладную делал, а пол антресоли из бруса, легче дешевле и эстетичней выйдет. 150х50 бруса должно хватить.
Ну как я понял, вопрос в закладных.
Может, я чего не понял?
Топикстартер хочет:
Закладные - трубы (торцами) в 6-8 местах, а перекрытие - швеллером.
На вашем месте я бы как раз из швеллера закладную делал, а пол антресоли из бруса, легче дешевле и эстетичней выйдет. 150х50 бруса должно хватить.
логично
Может, я чего не понял?
Да все верно, но технически тут самое сложное закладные сделать, с остальным не проблема разобраться;)
По условиям задачи: от 3х4 до 4х5
вообще-то 3х3,2
Да все верно, но технически тут самое сложное закладные сделать
я не вижу здесь сложностей
закладные из трубы вставляются в отверстие, которое сверлится коронкой, это проще чем штробить
либо штробить под швеллер и замуровывать концы на раствор
про деревянные перекрытия в курсе vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
повторю вопрос -
если делать из металла перекрытия - какая необходима толщина швеллера
вопрос упирается исключительно в толщину перекрытия - можно ли ее уменьшить используя стальные швеллера или тавры относительно деревянных
по эстетике - сверху шпунтованная доска, по ней ламинат, с низу фанера или гипсокартон
проще сам швеллер к стене анкерами прикрутить:)
а потом уже на эти 2 швеллера обрешетку:)
толщина 2 кирпича
Строители, а это сколько в сантиметрах будет?😃
51
Строители, а это сколько в сантиметрах будет?😃
Обои оторвите и рулеточкой померяйте😁
проще сам швеллер к стене анкерами прикрутить:)
а потом уже на эти 2 швеллера обрешетку:)
Точно.И лаги (или как там на потолке их зовут) можно почаще положить,точно не прогнутся
А, ну да, заделать балку не реально. Пойду почитаю Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций
А, ну да, заделать балку не реально. Пойду почитаю Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций
про толщину в 2 кирпича справились… и тут же вопрос про заделку😆
стесняюсь спросить… зачем заделывать?😃
если тема не ваша, то зачем писать в нее?😃😃😃
Точно.И лаги (или как там на потолке их зовут) можно почаще положить,точно не прогнутся
по поводу лаг несколько вариантов… швеллер, уголок, , двутавр, тавр, брус…😃