Про электричество

foxfly
KATUAL:

Просто интересно, если вместо пробки вставить болт, автоматы начнут срабатывать?

Ну, если “вставить болт”, то скоро никудА бегать больше не придется : нЕкуда будет, после пожара то 😦

Gryphus

Значит, как я понял, цепь такая: пробка 35А, автомат 16А и от него четыре по 10А к разным потребителям. Т.е. суммарное потребление квартиры ограничено 16А автоматом.
Прикиньте суммарное потребление электричества в квартире включая освещение, может там больше 35 выходит, а автомат на 16 не срабатывает просто - бывает и такое. Может там после пробки часть электричества утекает на землю, а тут Вы еще добавляете нагрузку.
А вообще эти вопросы должна решать обслуживающая дом контора.

avtandil
KATUAL:

Не, при КЗ автоматы срабатывают четко. Странности какие то. Просто интересно, если вместо пробки вставить болт, автоматы начнут срабатывать? Надоело бегать на площадку менять пробки.

Ну во первых короткого замыкания нет и в помине. Во вторых нагрузка у вас получается от 35-40ампер. В отличии от автомата у которого ток отсечки много больше чем номинально прпускаемыый ток, “думает” вырубиться или нет, а плавкий не в состоянии “думать” он рубит по факту. Вот потому то и не выбивает 16 амперник.
И вопрос на последок,10 амперный стоит в цепочке водонагревателя? Ведь он ну неменее 30 ампер потребляет. Не маловат ли для него автомат и работает ли он вообще.

KATUAL

Да, нагреватель стоит через автомат, мощность у него пару киловат, но когда он замкнул, автомат сработал. Ну ведь пару электроприборов по 2 киловатта это же ток в районе 20-25 А. Такое чуство, что его вырубает именно в момент включения (по сути так и есть), то есть именно этот пик.
Иногда так случается, что удается включить два прибора вместе и они работают, а во второй раз уже вырубает. Может быть проводка старая, провода тонкие, вот и перегружается что то там…

Пойду почитать форум электриков.

Gryphus
KATUAL:

Может быть проводка старая, провода тонкие, вот и перегружается что то там…

От тонких проводов автомат может вообще не сработать, а провода будут греться и греться…
Посмотрел откуда Вы, неужели и там с ЖКХ проблемы 😃

KATUAL

Да, есть конечно, а как же без них! 😁

РД00

У вас получился автомат, защищенный плавким предохранителем 😃

У автоматов два механизма защиты - электромагнитный (быстрый, на большой бросок тока, напр. КЗ) и тепловой на биметаллической пластине (медленный, на небольшое постоянное превышение). Так вот похоже, у вас идет такое превышение, что электромагнитному размыкателю не хватает, а пробке и тепловому - хватает, но пробка успевает первой, там проволока тоньше.

Была б моя квартира - заменил бы пробку гвоздем и убедился, что автомат выбивает. В чужой предлагать пожар стесняюсь 😃

foxfly
KATUAL:

Пойду почитать форум электриков.

Чего ж тут удивительного?
Все объясняется обычным законом Ома- у нагревателя (как и у лампочки, которая сгорает именно при включении) в момент включения- наименьшее сопротивление элемента. Следовательно, ток наибольший течет!
По мере нагрева- оно увеличивается (может и в разы!) И с ним- уменьшается ток.
Если включать два холодных нагревателя одновременно- вот и перегрузка и вышибание автомата! Чего тут непонятного?
Учите матчасть!
А то в плен попадете: до смерти забьют- а сказать ничего не сможете 😦

KATUAL

Это понятно, но не понятно почему автомат не срабатывает. Причем ни 10А, ни 16А. Даже когда оба прибора сидят на одном 10А.

foxfly
KATUAL:

Это понятно, но не понятно почему автомат не срабатывает. Причем ни 10А, ни 16А. Даже когда оба прибора сидят на одном 10А.

Способ только один- поменять автомат и посмотреть, что будет!
Электричество чудес не допускает…
Или электрика грамотного позвать.

Ace_Hard

KATUAL, вы задавали вопрос на форуме электриков?

Вообще, там много интересного…

KATUAL

Нет, я пока читал его, попадаются похожие ситуации, дают рекомендации (есть чем заняться, хотя бы проверить контакты).
А форум интерейсниший, я даже забыл зачем на него пошел 😃

22 days later
serj
foxfly:

Чего ж тут удивительного?
Все объясняется обычным законом Ома- у нагревателя (как и у лампочки, которая сгорает именно при включении) в момент включения- наименьшее сопротивление элемента. Следовательно, ток наибольший течет!
По мере нагрева- оно увеличивается (может и в разы!) И с ним- уменьшается ток.
Если включать два холодных нагревателя одновременно- вот и перегрузка и вышибание автомата! Чего тут непонятного?
Учите матчасть!
А то в плен попадете: до смерти забьют- а сказать ничего не сможете 😦

Интересно, а вы имеете представление, из чего сделана спираль нагревателя (его ТКС) и какая у него разность температур, прежде чем делать такие заявления?
У лампочек- да, там сопротивления могут в разы отличатся, иногда и на порядок (у перекальных ламп), но у нагревателя, как правило выполненного из нихрома ? Не верю! (С)

Панкратов_Сергей

По всей видимости автоматы только с с электромагнитной защитой,без теплушек(бывают и такие).
А пусковой ток на нагревателях не в 10 конечно,но в 1.5-2 раза может быть больше.

BALAL
Панкратов_Сергей:

А пусковой ток на нагревателях не в 10 конечно,но в 1.5-2 раза может быть больше.

Наверное, Вы (как и другие предыдущие авторы) описываете ситуацию каких - либо высокотемпературных нагревателей (плавильных там, например, в муфельной печи), а не водянных нагревателей…

Панкратов_Сергей

Ради интереса померил.
В холодном состоянии 35 ом.
При включенном 230 Вольт,ток 6,6 А.
Так что я был не прав,изменение сопротивления незначительно.
Остается только предположение что автоматы без теплушек.