Про электричество
Да, нагреватель стоит через автомат, мощность у него пару киловат, но когда он замкнул, автомат сработал. Ну ведь пару электроприборов по 2 киловатта это же ток в районе 20-25 А. Такое чуство, что его вырубает именно в момент включения (по сути так и есть), то есть именно этот пик.
Иногда так случается, что удается включить два прибора вместе и они работают, а во второй раз уже вырубает. Может быть проводка старая, провода тонкие, вот и перегружается что то там…
Пойду почитать форум электриков.
Может быть проводка старая, провода тонкие, вот и перегружается что то там…
От тонких проводов автомат может вообще не сработать, а провода будут греться и греться…
Посмотрел откуда Вы, неужели и там с ЖКХ проблемы 😃
Да, есть конечно, а как же без них! 😁
У вас получился автомат, защищенный плавким предохранителем 😃
У автоматов два механизма защиты - электромагнитный (быстрый, на большой бросок тока, напр. КЗ) и тепловой на биметаллической пластине (медленный, на небольшое постоянное превышение). Так вот похоже, у вас идет такое превышение, что электромагнитному размыкателю не хватает, а пробке и тепловому - хватает, но пробка успевает первой, там проволока тоньше.
Была б моя квартира - заменил бы пробку гвоздем и убедился, что автомат выбивает. В чужой предлагать пожар стесняюсь 😃
Пойду почитать форум электриков.
Чего ж тут удивительного?
Все объясняется обычным законом Ома- у нагревателя (как и у лампочки, которая сгорает именно при включении) в момент включения- наименьшее сопротивление элемента. Следовательно, ток наибольший течет!
По мере нагрева- оно увеличивается (может и в разы!) И с ним- уменьшается ток.
Если включать два холодных нагревателя одновременно- вот и перегрузка и вышибание автомата! Чего тут непонятного?
Учите матчасть!
А то в плен попадете: до смерти забьют- а сказать ничего не сможете 😦
Это понятно, но не понятно почему автомат не срабатывает. Причем ни 10А, ни 16А. Даже когда оба прибора сидят на одном 10А.
Это понятно, но не понятно почему автомат не срабатывает. Причем ни 10А, ни 16А. Даже когда оба прибора сидят на одном 10А.
Способ только один- поменять автомат и посмотреть, что будет!
Электричество чудес не допускает…
Или электрика грамотного позвать.
KATUAL, вы задавали вопрос на форуме электриков?
Вообще, там много интересного…
Нет, я пока читал его, попадаются похожие ситуации, дают рекомендации (есть чем заняться, хотя бы проверить контакты).
А форум интерейсниший, я даже забыл зачем на него пошел 😃
Чего ж тут удивительного?
Все объясняется обычным законом Ома- у нагревателя (как и у лампочки, которая сгорает именно при включении) в момент включения- наименьшее сопротивление элемента. Следовательно, ток наибольший течет!
По мере нагрева- оно увеличивается (может и в разы!) И с ним- уменьшается ток.
Если включать два холодных нагревателя одновременно- вот и перегрузка и вышибание автомата! Чего тут непонятного?
Учите матчасть!
А то в плен попадете: до смерти забьют- а сказать ничего не сможете 😦
Интересно, а вы имеете представление, из чего сделана спираль нагревателя (его ТКС) и какая у него разность температур, прежде чем делать такие заявления?
У лампочек- да, там сопротивления могут в разы отличатся, иногда и на порядок (у перекальных ламп), но у нагревателя, как правило выполненного из нихрома ? Не верю! (С)
По всей видимости автоматы только с с электромагнитной защитой,без теплушек(бывают и такие).
А пусковой ток на нагревателях не в 10 конечно,но в 1.5-2 раза может быть больше.
А пусковой ток на нагревателях не в 10 конечно,но в 1.5-2 раза может быть больше.
Наверное, Вы (как и другие предыдущие авторы) описываете ситуацию каких - либо высокотемпературных нагревателей (плавильных там, например, в муфельной печи), а не водянных нагревателей…
Ради интереса померил.
В холодном состоянии 35 ом.
При включенном 230 Вольт,ток 6,6 А.
Так что я был не прав,изменение сопротивления незначительно.
Остается только предположение что автоматы без теплушек.