Глупый вопрос...

Karalexey
SAN:

а по импульсу тока (катушка из неск. витков с якорем).

Импульс очевиден при перегорании нити, к.т происходит размыкание и возникает ЭДС самоиндукции ЕМНИП. Это также как током било в детстве при прозвоне 4,5 вольтовым тестером дросселя от люминисцентной лампы. Потому и не всегда автомат выбивает, что зависит от попадания в синусоиду.
С автоматом мне лично более-менее ясно. А вот что кто может предположить про ножку в колбе? Там ведь нет индуктивности.

SAN
Karalexey:

Импульс очевиден при перегорании нити, к.т происходит размыкание и возникает ЭДС самоиндукции ЕМНИП

Ток и эдс самоиндукции - две большие разницы. Токовое реле защиты в автомате срабатывает именно по импульсу тока. Само это реле импульс тока сгенерировать не может.

Karalexey:

про ножку в колбе

Что есть “ножка в колбе” - нитедержатель или стеклянная ножка?

Wit

это не теория, это так есть на самом деле
при размыкании контакта, разъединении спирали, между двумя её концами возникает дуга, дуга эта растёт, в инертной среде или в вакууме нить обгорает не сразу и при увеличении расстояния между концами нити, контактами, увеличивается дуга, с повышением её температуры до нескольких тысяч градусов, концы нити обгорают, испаряются, испарившиеся частицы металла дают в свою очередь подпитку дуге, плазме, споротивление в дуге в этот момент НОЛЬ! от сюда скачек тока- импульс, плюс распылившийся металл, пары которого мы видим в виде тёмного напыления, часто зеркального… 1 курс электротехники…

GAGARIN

слушай. а попробу. энергосберегающую. патрон ее все равно угробит, а если патрон в норме то и при перегорании все норм будет

Dimonoz

Прочитал тему, а после в ванной первый раз за несколько лет перегорела лампочка с довольно сильным хлопком. Мистика? Или мысли материализуются?😃

Русинов_Сергей
XBOCTATOE:

…а почему, когда перегорает лампочка, вышибает автомат в квартире?

Предполагаю бросок напряжения в сети. Лампочка просто сгорает быстрее, чем реагирует автомат.

Для проверки версии следует установить логгер напряжения сети с независимым питанием.

Karalexey
Wit:

это не теория, это так есть на самом деле

Думаю, что это и есть истина. Это объясняет перегорание токопровода в колбе.Спасибо.

SUN, Речь идет о двух тонких токопроводах от цоколя к ножке. В вики описана конструкция как №8 …предохранитель. Вообще там оказалась подробная статейка, наду будет прочитать…

SAN
Wit:

споротивление в дуге в этот момент НОЛЬ!

При простом обрыве дуга горит между оставшимися частями нити. Эти части имеют суммарно тоже сопротивление, что и у целой и являются балластными резисторами для дуги. Ток через лампу НЕ увеличится.
Ток увеличится, если замыкание произойдёт через укороченную часть нити.

Rula
SAN:

Вопрос-то не в автомате, а в том - почему ток через цепь лампы резко вырос.

Из-за особенности проводки. Как пример - у одного знакомого постоянно перегорали лампы в комнате и при этом выбивало автомат. Они и так очень часто перегорают при выключении из-за эффекта самоиндукции, а у него - ну очень часто. Начали исследовать - оказалось над подвесным потолком слишком длинный провод освещения был просто смотан в небольшую “бухточку” 😃

SAN
Rula:

Начали исследовать - оказалось над подвесным потолком слишком длинный провод освещения был просто смотан в небольшую “бухточку”

При таком механизме лампы должны были перегорать у вашего товарища при выключении.

Вячеслав_Старухин
SAN:

Токовое реле защиты в автомате срабатывает именно по импульсу тока

Ну так во время перегорания лампочки как раз такой импульс и есть, только с падающим и очень коротким фронтом, гораздо более коротким, чем в выключателях, так как дело происходит почти в вакууме.

Володимир

Раньше лампочки были вакуумированные и внутри цоколя один из проводков был тонким - а-ля предохранитель. При перегорании как выше описали с возникновением дуги - а) дуга была “дохлая”, б) сгорал этот проводок - зачастую при перегорании из цоколя могла выпасть стекляшка.

Сейчас лампочки накаливания(кроме самых дешовых классических) газонаполненные. И того тонкого проводка больше нету! Но дуга мощная! КЗ возникает на все 100, вот и выбивает автомат… А еще лопается стекляшка и осколки сыплются за шиворот включившему свет…

XBOCTATOE

Так откуда КЗ то?

|–оставшийся кусок нити ->xxxДугаxxx<-оставшийся кусок нити–|

Если взять бесконечно малый отрезок нити то его сопротивление тоже к 0 будет стремиться. Так что вроде бы, что есть дуга, что нету - общее сопротивление не меняется же.

Володимир
XBOCTATOE:

Так откуда КЗ то?

|–оставшийся кусок нити ->xxxДугаxxx<-оставшийся кусок нити–|

Если взять бесконечно малый отрезок нити то его сопротивление тоже к 0 будет стремиться. Так что вроде бы, что есть дуга, что нету - общее сопротивление не меняется же.

Ага, как же, будет тебе дуга разряда мирно течь между двумя кусками вольфрама… Это только в галогеновых лампах получается и то низковольтных - там нить “сваривается” до очередного отключения - но там и процесс восстановления вольфрама в месте перекала присутствует.

А в обычной лампочке накаливания возникшая дуга коротит выводы-держатели, игнорируя нить накаливания.

Русинов_Сергей
Володимир:

А в обычной лампочке накаливания возникшая дуга коротит выводы-держатели, игнорируя нить накаливания.

По воздуху считается 1 мм = 3 КВ. Между выводами миллиметров 10 - 15. Откуда в лампочке 30 - 45КВ?

Torvic99
Русинов_Сергей:

По воздуху считается 1 мм = 3 КВ. Между выводами миллиметров 10 - 15. Откуда в лампочке 30 - 45КВ?

А как вы думаете как в сварочнике при 40-60 Вольт получают дугу?

Володимир
Русинов_Сергей:

По воздуху считается 1 мм = 3 КВ. Между выводами миллиметров 10 - 15. Откуда в лампочке 30 - 45КВ?

Ты не в ту сторону считаешь - твои цифры - какое надо напряжение чтобы пробить зазор, зазора в лампочке нету - есть перегорание нити накаливания, т.е. формирование зазора при поданном напряжении.

Русинов_Сергей
Torvic99:

А как вы думаете как в сварочнике при 40-60 Вольт получают дугу?

Касанием поверхности электродом? Не?

Володимир:

есть перегорание нити накаливания, т.е. формирование зазора при поданном напряжении.

В таком случае почему не загорается дуга и не выбивает пробки при размыкании контактов выключателя???

Володимир
Русинов_Сергей:

Касанием поверхности электродом? Не?

В таком случае почему не загорается дуга и не выбивает пробки при размыкании контактов выключателя???

Как это “не загорается” - еще как загорается!!! Иначе бы контакты не обгорали! А автомат не выбивает по той причине, что ток дуги ограничен лампочкой и не превышает порога срабатывания автомата.

Д_Заточник

Абисняю ище раз!
WIT уже и так все правильно рассказал, но я повторю. Когда сгорает спираль, то в лампочке загорается дуга. Почему? Да потому что туда на заводе аргона напихали по многим причинам, для безопасности в том числе. Это когда я был маленьким то лампочки ваккууммированные были, и мы их грохали об камень, как гранату. Оттуда же и заблуждение, что она может взорваться, когда ее в патрон закручиваешь.
Так вот, об аргоне: спиралька имеет температуру за 2000 градусов, и когда она рвется, то ионов аргона в колбе хоть ж%пой ешь! Поэтому пробивать ничего не надо, все готово для поджига дуги. Вот она и загорается в сильно ионизированном газе. А дуга имеет одно интересное свойство - у нее падающаяя вольтамперная характеристика. То есть чем больше ток - тем меньше у нее сопротивление. Вот поэтому держатели спирали и отгорают, и автомат вырубает, потому что ток ничем не ограничен, а автомат его должен отключить.
А когда вы нормальную лампочку выключателем выключаете - дуги нет, а нить накала горячая, и ее сопротивление велико, а ток через лампу (и включатель) маленький. И его элементарно не хватает, чтобы ионизировать воздушный промежуток между контактами выключателя и зажечь там дугу. Там искровой разряд имеет место быть. Именно поэтому все ксеноны и прочая лабуда типа ламп ДНАТ и ДРЛ имеют высоковольтный поджиг, а уж потом балласт для ограничения тока в газовом разряде, чтобы он в дуговой не перешел, а сварочник имеет свойство или ограничивать, или вообще делать этот ток в дуге регулируемым.
По поводу энергосберегающих ламп: ждать от них срабатывания защитного автомата можно только тогда, когда сгорят оба транзистора в полумостовом инверторе, который питает эту лампу. Да и то, если ее в китайской деревне собирали. Там, если схема по уму сделана, тоже плавкий предохранитель стоит.

Rula
SAN:

При таком механизме лампы должны были перегорать у вашего товарища при выключении.

Зачем вы повторяете мне мои же слова? 😃

Русинов_Сергей:

По воздуху считается 1 мм = 3 КВ.

Это где так считается?! 😃